回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作
<DIV class=quote>以下是引用 <B>tong3168</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 11:17:03</I>)的发言<BR>
<P>晕倒啊,没人起头啊!</P>
<P>我比较脸大,发个上来,也请大家帮忙挑挑毛病好了</P><BR>
200861311164126.rar
(501 Bytes, 下载次数: 30)
</DIV>
<P><BR><BR>我给您提提,不一定对哦?</P>
<P>1,配电干线从室外走,要有遮阳措施哦?</P>
<P>2,灯具外壳要接地哦?</P>
<P>3,报警按钮太少哦?</P>
<P>4,辽宁的工程用别省的图集哦?</P>
<P>5,接地级网隔太宽哦?</P>
<P>6,总开关无漏电哦?</P>
<P>7,总配电接地连接错误哦?</P>
<P>8,无防雷,何来防雷规范依据,多此一举哦?</P>
<P>9,出口标志灯应常亮状态?中间厂房缺疏散标志灯哦?</P>
<P>10,报警设备型号由你选?应是专项公司定哦?</P>
<P>11,报警器无专用接地哦?</P>
<P>12,总的画的很详细哦!比我认真哦!</P> |
|