账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5017|回复: 3

[讨论]还是管子

[复制链接]
     
发表于 2008-1-27 21:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
金属管和塑料管两种管子的管径怎么确定的?
发表于 2008-1-28 10:29:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是管子

<P>冰爷可以去看看04D101-1  P103,P104;可以看出,我们表示的SC*公称口径,比内径大,比外径小;而PC*公称口径,就是指的PC管的外径。</P>
发表于 2008-1-28 15:36:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是管子

<P>咱们电气指的都是外径吧?</P>
<P>只有水暖的才是公称直径呢!</P>
发表于 2008-1-28 16:22:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是管子

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 10:29:28</I>)的发言<BR>
<P>冰爷可以去看看04D101-1  P103,P104;可以看出,我们表示的SC*公称口径,比内径大,比外径小;而PC*公称口径,就是指的PC管的外径。</P></DIV><BR><BR>SC表示的公称口径比内径、外径都小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则