账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7744|回复: 9

末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

[复制链接]
发表于 2008-1-26 21:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-26 22:00:15 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<P>这个问题就大了。</P>
<P>我认为是到最后一个配电箱或者控制箱。</P>
<P>不过,措施我是不执行的。</P>
发表于 2008-1-26 22:27:53 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<P>我个人认为是应该按措施2003第五页2.2.3第2款3)条规定做。</P>
发表于 2008-1-26 23:01:39 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

楼主的意见之前也在群里讨论过,不过就当时的讨论来说,消防负荷并不是1级负荷中的特别重要负荷,对于此种特别重要负荷,一般也是到了室内末端配电箱互投即可。举个例子,如果一台计算机很重要,顶多也是配电箱互投后装个UPS算了,也没见过把计算机机箱里的电源也做成双电源的。。。。。
     
发表于 2008-1-27 19:11:27 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

楼上的说法是一种特殊情况吧?
发表于 2008-1-28 10:24:44 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<P>在强制性条文图集里,关于最末一级配电处双切的概念,附注里说的很明白,</P>
<P>a,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯、防排烟风机等。</P>
<P>b,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换 ;消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。</P>
<P>所以我的理解是只要是设备房的配电箱是最末一级配电箱就行了,下行还是可以带控制箱的。</P>
<P>但是实际操作中,大容量重要设备,基本上还是遵循了完全放射方式,比如喷淋泵和消火栓泵虽然一般在同一设备房,但还是分别放射而来。</P>
     
发表于 2008-1-28 15:06:15 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<P>规范上似乎没有控制箱的说法,比如排烟风机,控制箱和配电箱应该是同一个,电梯是有个控制屏,电源仅到配电箱的。</P>
     
发表于 2008-1-28 17:30:54 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<P>查完措施知道说的是特别重要负荷</P>
<P>特别重要负荷 有条件时照此执行 很困难或者不符合实际情况的 得查查相关规范有没有同样要求</P>
 楼主| 发表于 2008-1-28 19:22:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-28 20:54:33 | 显示全部楼层

回复:末端互投是到设备房间就算末端互投吗了?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 19:22:13</I>)的发言<BR>
<P>消防泵喷洒泵厂家的原理图上都是预留出电源切换空间的.</P>
<P>因为做工程的二把刀太多,厂家只能睁只眼闭只眼的.</P>
<P>仔细分析一下区别.控制箱内互投比单设电源切换箱又经济又便于施工的.</P>
<P>消防泵喷洒泵看容量大小,容量不太大,完全可以共用两根电缆,链式接入控制箱.</P></DIV>
<P><BR>国标图集也是如此 不过这个似乎跟楼顶的帖子没有直接的因果关系<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则