账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10658|回复: 9

[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

[复制链接]
发表于 2007-12-30 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一住宅楼,进线是4线制。从总等电位箱引一扁钢进总配电箱作为PE线,但未与进线的第4线连接。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-12-30 13:05:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

根据陈述应该是TT
     
发表于 2007-12-30 21:52:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-30 13:05:47</I>)的发言<BR>根据陈述应该是TT</DIV><BR>同意<STRONG>秋石的观点</STRONG>
 楼主| 发表于 2007-12-30 22:35:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?
发表于 2007-12-30 22:48:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

<P>“0如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?”</P>
<P>原理上算是TN-C-S,但是各导体的连接顺序还应该按照规定:进线的第4根与PE排相连接,然后N排和MEB板,分别与PE排连接。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-1 10:48:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-12-30 22:48:51</I>)的发言<BR>
<P>“0如果进线的第4线和接地扁铁连起来,是否变成TN-C-S?”</P>
<P>原理上算是TN-C-S,但是各导体的连接顺序还应该按照规定:进线的第4根与PE排相连接,然后N排和MEB板,分别与PE排连接。</P><BR></DIV>谢谢解答<BR><BR>
发表于 2008-1-1 14:10:38 | 显示全部楼层

</P><BR></DIV><BR>我觉得第4根还与N连接的吧?重复接地线从MEB箱引出到总箱,该接地线先接PE后接N<BR>
     
发表于 2008-1-1 21:53:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

就是PEN线先接PE,再接N线,再接地(MEB)
发表于 2008-1-2 10:26:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

<P>一个原则:PE线为重。</P>
<P>出自任元会。</P>
发表于 2008-1-2 12:14:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]属于什么接地系统?TN-C-S还是TT?

和PE排连为TN制 不连为TT制  其他地方真的看不出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则