账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34076|回复: 43

多高要焊均压环?

[复制链接]
发表于 2007-12-22 17:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大虾,你们那里建筑物从多少高度开始做防雷均压环?谢谢!
     
发表于 2007-12-22 21:42:46 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

楼上的,要不,你先说说你的做法?
 楼主| 发表于 2007-12-23 10:50:46 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

我掌握的规范规定是超过60米(三类防雷)要隔层一做。但当地主管部门有关人员要求30米就要做,说是江苏省的标准。晕!
     
发表于 2007-12-23 11:20:46 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<FONT color=#3333ff size=3>均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接</FONT>
     
发表于 2007-12-23 11:25:54 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

老林也不等我登陆就发言了。唉~~
     
发表于 2007-12-24 00:00:30 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

均压环是用来防侧击雷的吗?
     
发表于 2007-12-24 08:24:23 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>《建筑防雷设计规范》GB50057-94(2000)有规定的,就是说防侧击雷的。</P>
<P>第3.2.4条</P>
<P>“七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施: </P>
<P>1. 从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连; </P>
<P>2. 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 </P>
<P>八、在电源引人的总配电箱处宜装设过电压保护器。 ”</P>
     
发表于 2007-12-24 08:24:58 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>还有《建筑防雷设计规范》GB50057-94(2000)有规定的,就是说防侧击雷的。</P>
<P>“第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: </P>
<P>一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; </P>
<P>二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, </P>
<P>三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; </P>
<P>四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 ”</P>
     
发表于 2007-12-24 08:26:50 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

雷规明确表明均压环 的设置是防侧击雷的措施!
     
发表于 2007-12-24 11:03:26 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 <BR>第3.2.4条 <BR>第四款(条文说明):...............对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击..............................................<BR>
发表于 2007-12-24 11:10:22 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>123类均要求防防侧击,1类要求均压环。</P>
<P>我感觉均压环和防侧击的环应该不是一个概念。</P>
发表于 2007-12-24 11:13:00 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

看P101和P103条文说明
发表于 2007-12-24 16:54:49 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>沿建筑屋外墙设置的避雷带,既能防侧击雷,也能起到均压环的作用。均压环的作用与防侧击的避雷带是有一定</P>
<P>区别的,前者的作用是防引下线的反击,设置的要求按间距而定(仅一类防雷建筑有要求);后者是防侧击,是按</P>
<P>建筑物的高度而定。</P>
     
发表于 2007-12-24 21:09:41 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 16:54:49</I>)的发言<BR>
<P>沿建筑屋外墙设置的避雷带,既能防侧击雷,也能起到均压环的作用。均压环的作用与防侧击的避雷带是有一定</P>
<P>区别的,前者的作用是防引下线的反击,设置的要求按间距而定(仅一类防雷建筑有要求);后者是防侧击,是按</P>
<P>建筑物的高度而定。</P></DIV>
<P><BR>我顶这个说法。</P>
<P>一物可以两用,何乐而不为?<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-12-24 23:13:40 | 显示全部楼层

回复:多高要焊均压环?

<P>诸位说得都有道理。</P>
<P>均压环还有一用途:便于建筑物外墙金属门窗的接地。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则