<P>1、消防室手动是跳过了过载保护的</P>
<P>对,请注意S B 5、S B 6的作用是在消防泵没有启动时的“消防应急”控制。</P>
<P>此图有一个原则是,消防泵应在“消火栓按钮”或者“外控”发出信号后自动直接启泵,应具有互投措施。</P>
<P>在消防控制联动台上的按钮只有此强制启泵措施,就是用S B 5、S B 6钥匙开关直接启泵(并减少中间环节)。不是我们原来理解的在消控联动台上有两个泵的独立控制,互投控制能完善的控制系统。</P>
<P>2、“两泵的自动转换是由热继电器触发的”--------没有看出,我只看见“信号部分”有热继电器触点。</P>
<P>不管是外控自动还是手动,只要电机启动后,都是通过QC1 QC2的辅助触点自锁的啊。</P>
<P>“也就是现在争议的过载时是否切断电源,启动备用泵的问题,”在现在有争议的,图集上是没有反应。</P>
<P>我看的是04X501 65~57页</P><BR><BR>