账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 197|回复: 5

[求助] 高大空间应急照明及探测器的选择及安装问题

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
提问。一个项目的演艺厅层高有24M.应急照明的安装怎么选择呢,壁装的话中间部分照度要求满足不了。吸顶安装是否又太高了。 探测器选用采样式吸气探测器比线性火灾探测器更好

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
太高的,可以用B型的
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2025-9-1 17:02 编辑

吸气探测器有问题,中间无法安装,只能在顶部及四周,不像高大仓库可以固定在货架上
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
应急照明可以选用B型灯,但除地面保持视觉连续的疏散指示灯外,大厅的疏散指示灯恐怕也只能壁装了;火灾报警系统可以采用红外光束探测器
     
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层

感谢 按照规范来说是否超过8米就要使用B型灯具了
     
发表于 前天 10:00 | 显示全部楼层
小于8米时,应采用A型灯具,大于8米可以采用A型orB型,当你安装高度很高,普通A型灯具可能满足不了疏散照度要求,即可采用B型灯具,灯具的功率和流明都会大很多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则