账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 368|回复: 18

[问题探讨] 体检中心算医疗建筑么

[复制链接]
     
发表于 2025-8-27 13:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-8-27 13:56:55 | 显示全部楼层
      最好不要到这类模糊问题中去求清晰。其实也不是在求清晰,是在想擦边。可能自己也觉得擦得有点勉强,所以来求支持。
      跟设计关系更大的是医疗场所。
      体检中心是医疗机构,归卫健委管理,且里面肯定有各种医疗场所。且诊断本身也是医疗行为得一个组成部分。所以,如果要说体检中心不算医疗建筑,理由实在欠充分。
发表于 2025-8-27 14:17:04 | 显示全部楼层
好像是不是都不影响电气设计,如负荷分级,医疗的明确是二、三级医院,体检算不上
发表于 2025-8-27 14:19:23 | 显示全部楼层
大型医院的B超、CT等,如果断电影响病人的治疗,所以二级负荷,体检的不影响,所以我觉得就是三级负荷
     
 楼主| 发表于 2025-8-27 16:16:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-27 13:56
最好不要到这类模糊问题中去求清晰。其实也不是在求清晰,是在想擦边。可能自己也觉得擦得有点勉强, ...

不涉及治疗,就是各种检查,就是想问要不要执行《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013,谢谢
     
 楼主| 发表于 2025-8-27 16:18:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-27 14:19
大型医院的B超、CT等,如果断电影响病人的治疗,所以二级负荷,体检的不影响,所以我觉得就是三级负荷 ...

是不是里面涉及治疗,就要按医疗建筑来做了?
发表于 2025-8-27 16:24:40 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-27 16:18
是不是里面涉及治疗,就要按医疗建筑来做了?

涉及治疗,就是医院,看看医院的分级
     
发表于 2025-8-27 16:32:28 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-27 16:16
不涉及治疗,就是各种检查,就是想问要不要执行《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013,谢谢 ...

       没见到权威的“医疗建筑”的明确指定。所以所有回答,都只能算:窃以为。。。。除非得到权力的加持。
       窃以为,既然体检机构属于医疗机构,体检中心的主要活动就是体检这一医疗行为,那体检中心当然属于医疗建筑。

       治疗只是医疗行为之一。诊断、康复等也属于医疗行为。好多疗养院都属于医疗机构。有些养老院里面有医疗场所,但主体功能是住宿和生活服务,不划归为医疗建筑说得通。
     
发表于 2025-8-27 16:33:00 | 显示全部楼层
北京市地标规范《健康体检质量控制规范DB11/T3046-2025 第5.1.1条 “健康体检场所及候检场所应相对独立,与机构的门诊、急诊及病房等医疗场所分开。”

根据条文描述,单纯的体检场所并不算是医疗场所,如果是医院里的体检中心,则应按建筑主体性质进行设计。
以上为北京地区要求,不知道其他地方有没有类似的规定。
     
发表于 2025-8-27 16:46:59 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-8-27 16:33
北京市地标规范《健康体检质量控制规范》DB11/T3046-2025 第5.1.1条 “健康体检场所及候检场所应相对独立, ...

       这个解读值得商榷。体检场所要与门诊等医疗场所分开,并不能推导出体检场所就不是医疗场所。这很可能是为了疾控的需要。
       大的医院,都有传染病房,也要求与其他医疗场所分开。
     
发表于 2025-8-27 17:01:57 | 显示全部楼层
在我看来,看规模看功能, 就算医疗建筑规模很小,也就设置一个ups 完事了
     
发表于 2025-8-27 17:06:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-27 16:46
这个解读值得商榷。体检场所要与门诊等医疗场所分开,并不能推导出体检场所就不是医疗场所。这很 ...

这个问题可能每个人理解不同,不过我觉得A∩B=∅与A∈B应该是互斥的。
而且这个规范北京市人民政府网站也做了解释,我不觉得审图人员会按自己的理解另做解释。
     
发表于 2025-8-27 17:12:08 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-8-27 17:06
这个问题可能每个人理解不同,不过我觉得A∩B=∅与A∈B应该是互斥的。
而且这个规范北京市人民政府网站也 ...

这个逻辑不对。应该是(A空间∩B空间)=∅,与(A性质∈C性质)U(B性质∈C性质)不冲突。A:门诊,B:体检,C:医疗场所。
     
发表于 2025-8-27 17:43:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-8-27 17:12
这个逻辑不对。应该是(A空间∩B空间)=∅,与(A性质∈C性质)U(B性质∈C性质)不冲突。A:门诊,B:体 ...

这里说的是体检场所和医疗场所,跟门诊有啥关系。
您要不再看看规范原文是咋写的,是“体检场所”相对独立,与“医疗场所”分开。
     
发表于 2025-8-27 18:00:11 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-8-27 17:43
这里说的是体检场所和医疗场所,跟门诊有啥关系。
您要不再看看规范原文是咋写的,是“体检场所”相对独 ...

第5.1.1条 “健康体检场所及候检场所应相对独立,与机构的门诊、急诊及病房等医疗场所分开。”

      我对文件的理解是,体检要与门诊、急诊等其他医疗场所分开,只是属于不同的医疗场所的相互独立,目的是防止传染和流程的相互干扰。比如,肠道门诊或疫情期间的呼吸道门诊要与其他医疗场所分开,但并不意味着肠道门诊等就不是医疗场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则