账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 509|回复: 9

[规范条文] 关于营业厅保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志

[复制链接]
     
发表于 2025-8-11 11:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014第7.3.11条:大型和中型商店建筑的营业厅疏散通道的地面应设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。
问:大型商业中的餐饮店,800平米左右,里面的疏散通道要设地面标志灯么,算大中型商业营业厅的疏散通道么

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-8-11 11:56:20 | 显示全部楼层
我觉得各个店里面不需要,公共走廊设置就行
     
 楼主| 发表于 2025-8-11 13:28:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-11 11:56
我觉得各个店里面不需要,公共走廊设置就行

那再引申一下,如果是大型商业里面的培训机构等,有内部疏散通道的这种,需要么,谢谢
     
发表于 2025-8-11 14:08:52 | 显示全部楼层
“营业厅”我印象中,无论是商店建筑规范,还是商店建筑电气设计规范,都没有解释,所以营业厅本身就很模糊。
发表于 2025-8-11 14:16:15 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-11 13:28
那再引申一下,如果是大型商业里面的培训机构等,有内部疏散通道的这种,需要么,谢谢 ...

不需要,那才多少人疏散,地面这种的,考虑人多且比较盲目的
     
 楼主| 发表于 2025-8-11 16:41:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-11 14:08
“营业厅”我印象中,无论是商店建筑规范,还是商店建筑电气设计规范,都没有解释,所以营业厅本身就很模糊 ...

所以,如果遇到这种情况,您觉得要做么
     
发表于 2025-8-12 08:25:38 | 显示全部楼层
请参照《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 (2018年版)第10.3.6条,800m2的商店建筑可以不设保持视觉连续的疏散灯光标志灯
3fff616b-94df-4582-9ab7-4a54d5ea69a1.png
     
 楼主| 发表于 2025-8-12 12:48:42 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-12 08:25
请参照《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 (2018年版)第10.3.6条,800m2的商店建筑可以不设保持 ...

这条便是商店规范对应的中型以上商店要做,问题是,内部含疏散通道的店铺,算不算营业厅疏散通道
     
发表于 2025-8-13 10:22:14 | 显示全部楼层
规范用词都很不严谨千万别发散
     
发表于 2025-8-13 10:33:45 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-8-12 12:48
这条便是商店规范对应的中型以上商店要做,问题是,内部含疏散通道的店铺,算不算营业厅疏散通道 ...

精装项目么?内部疏散通道都表达出来了?如果是这样那我认为要设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则