dqaq老师,您是按照GB51348考虑的吗:3.2.13互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。
“注”:如果变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜,1那种方式对一级负荷电机供电是可以的。
1、按照GB51348-3.2.13,若机泵负荷定义为非消防一级负荷,且无备泵(真有无备泵的情况),这种情况下也可按“注”这种方式配电?
2、变压器所接低压柜就是电机的最末级配电控制装置,也就是所谓的MCC柜。是说 双电源双变压器,低压联络可互投,低压MCC柜就认为前端是双电源?ATS切换时间好像需要小于0.3s,配电室母联切换时间不太清楚。
3、也有人说在末端做个双切箱,末端只能在现场,若在配电室,相当于供电长度+末端那一点长度,多了一路,不满足末端要求......
4、感觉高压、低压、弱电、都挺难的,对自学的新手很不友好,在供配电及元器件选型方面,老师有推荐的资料供参考吗? |
|