账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 959|回复: 10

[求助] 火灾自动报警系统设置问题

[复制链接]
     
发表于 2025-7-7 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教一下,一些小项目不符合《建筑防火通用规范 》GB55037-2022 设置火灾自动报警系统的要求,
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.4.1 13条“设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。“规定也已废止,
那么暖通在设置了机械排烟的情况下必须上集中式火灾自动报警系统吗?不是不考虑安全问题,一些小项目连双电源都没有办法满足。
微信图片_20250707195254.png
     
发表于 2025-7-8 09:02:12 | 显示全部楼层
消防用电负荷有三级负荷,不需双电源;若有防排烟设施,无火灾自动报警系统,联动无法实现。《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.4.1 13条虽然已废止,但是,有一个耍无赖的说法:仅仅废除强条属性而已。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:11:11 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2025-7-8 09:02
消防用电负荷有三级负荷,不需双电源;若有防排烟设施,无火灾自动报警系统,联动无法实现。《建筑设计防火 ...

需要做消控室,消控室单电源不敢做啊
     
发表于 2025-7-10 16:21:04 | 显示全部楼层
三级负荷,任何消防设备(实际消防报警控制器会自带蓄电池)都可以做单电源。目前个人已知的是在浙江范围内小项目或局部改造设置消防风机可以用区域报警系统控制,其余地区信息不掌握,按现行标准确实需要设消控室(但也确实不尽合理)
     
 楼主| 发表于 2025-7-10 18:05:11 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-7-10 16:21
三级负荷,任何消防设备(实际消防报警控制器会自带蓄电池)都可以做单电源。目前个人已知的是在浙江范围内 ...

多谢各位解答。之前一个项目就是消防电源可以三级负荷,审图过了但安评就拿着消防泵房电源室三级负荷的事不放。头疼!
     
发表于 2025-7-11 11:01:06 | 显示全部楼层
心淡 发表于 2025-7-10 18:05
多谢各位解答。之前一个项目就是消防电源可以三级负荷,审图过了但安评就拿着消防泵房电源室三级负荷的事 ...

任何一方提出意见 都是以规范标准为依据的。安评这么提那就请他拿出依据来
发表于 2025-7-11 14:21:58 | 显示全部楼层
心淡 发表于 2025-7-10 18:05
多谢各位解答。之前一个项目就是消防电源可以三级负荷,审图过了但安评就拿着消防泵房电源室三级负荷的事 ...

看看有没有消防水箱,和消防室外水量
     
 楼主| 发表于 2025-7-14 17:17:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-11 14:21
看看有没有消防水箱,和消防室外水量

树总一针见血,安评引用的规范依据就是《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.10“当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
    1消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;”
项目有消防水箱的,虽然消防室外水量超过了20L/s,但我认为也不符合这条规范的情况,可能安评对规范理解不一样。
     
发表于 2025-7-21 16:18:02 | 显示全部楼层
心淡 发表于 2025-7-14 17:17
树总一针见血,安评引用的规范依据就是《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.10“当室内临时高压消防给水 ...

你这个和消防三级负荷没关系,
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:43:31 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-7-21 16:18
你这个和消防三级负荷没关系,

消防水泵的负荷涉及到这条规范,属于这条规范范围内消防水泵负荷就是一级负荷不能是三级负荷。
     
发表于 2025-7-26 11:29:19 | 显示全部楼层
我们这边只要设置机械排烟就上自动报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则