账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1449|回复: 32

[求助] 室外照明

[复制链接]
     
发表于 2025-7-1 14:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小尾巴00 于 2025-7-1 14:40 编辑

室外照明若采用TN-S接地系统,那么单个灯杆还需要做接地吗?接地电阻为4欧姆还是10欧姆?
发表于 2025-7-1 15:36:59 | 显示全部楼层
回路PE线应与每个灯杆的接地螺栓可靠连接,并应在线路的分支处、末端和中间的适当位置做重复接地,接地电阻不大于4Ω。
发表于 2025-7-1 15:37:32 | 显示全部楼层
以上是我们的图纸说明
     
发表于 2025-7-1 16:41:38 | 显示全部楼层
      灯杆可能需要防雷接地。
      灯杆外露可导电部分连到TN-S系统的PE线上,已经实现了保护接地。但PE导体适当的重复接地是合理的,而这个重复接地实施的合理位置,就在灯座处,因此容易被误解为灯杆接地。重复接地电阻无要求,非要提的话30欧姆都可以。
      所以,概念要清楚,千万不要一个“接地”的大包,把不同的接地乱装一起。

点评

学习了,谢谢Dqaq老师讲解!  发表于 2025-7-1 17:07
     
发表于 2025-7-1 16:46:53 | 显示全部楼层
我是外行,说下,请批评指正。

TN-S配电系统,每个灯杆是否接地?
1、  如果是隔离变压器、并且配置了30mA 的RCD,灯杆可以不接地;
2、  还是隔离变压器、计算接地故障电流,校验保护电器(MCB)的灵敏度,如果满足,灯杆可以不接地;如果不满足,老老实实接地,并做局部等电位(LEB)。
3、  普通变压器,灯杆必须接地,老老实实接地!并做局部等电位。

4、关于接地电阻:
a.  TN-S系统工作接地的电阻值,参见相关标准,可以是1Ω 、4Ω 或10Ω 。
b.  灯杆LEB,属于保护接地,其接地电阻可以是30Ω 、50Ω ,甚至100Ω

如果我来做设计的话,RCBO+LEB+10Ω 接地。

     
发表于 2025-7-1 17:20:40 | 显示全部楼层
说几个数据,方便直观理解。
正常土壤电阻率(150 Ω·m)条件下,40x4mm镀锌扁钢,埋深0.8m,  直线敷设,需要75米,才能达到4Ω的接地电阻。
     
发表于 2025-7-2 09:09:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-1 15:36
回路PE线应与每个灯杆的接地螺栓可靠连接,并应在线路的分支处、末端和中间的适当位置做重复接地,接地电阻 ...

请问树老师,如果是那种没有灯杆,安装在围墙上的灯具呢,是否要接地,还是只要漏保就行了
发表于 2025-7-2 11:01:43 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2025-7-2 09:09
请问树老师,如果是那种没有灯杆,安装在围墙上的灯具呢,是否要接地,还是只要漏保就行了 ...

灯具的金属外壳需要接地
     
发表于 2025-7-7 11:16:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-2 11:01
灯具的金属外壳需要接地

谢谢树老师
     
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:13:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-1 15:36
回路PE线应与每个灯杆的接地螺栓可靠连接,并应在线路的分支处、末端和中间的适当位置做重复接地,接地电阻 ...

是哪个规范有要求吗?
     
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:17:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-1 16:41
灯杆可能需要防雷接地。
      灯杆外露可导电部分连到TN-S系统的PE线上,已经实现了保护接地。但PE ...

保护接地接地电阻有规范要求是4欧姆或10欧姆吗?
如果是TN-S系统,那么从配电箱出的一回路所有灯杆都与PE线接到一起吗?(距离比较长的情况下)
     
发表于 2025-7-9 09:25:47 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-7-9 09:17
保护接地接地电阻有规范要求是4欧姆或10欧姆吗?
如果是TN-S系统,那么从配电箱出的一回路所有灯杆都与PE ...

       没有。
       肯定是。
       看你提的问题,感觉背景知识欠缺较多,建议真应该自己先系统性地学习一下。比如,TN-S系统的保护接地,那个接地装置到底在哪里。
     
发表于 2025-7-9 10:08:03 | 显示全部楼层
楼主,你都TNS了,你的路灯电缆肯定是有PE芯的,这不就把你的系统接地“带来了”,你在单独做个接地不也是和系统接在一起,还纠结什么几欧姆?这个接地好像要做个圆周,布置均匀,尽量等电位。
     
发表于 2025-7-9 10:15:28 | 显示全部楼层
大胆设,有疑问就是防雷接地,
     
发表于 2025-7-9 11:09:36 | 显示全部楼层
可以参考《 城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 ,部分条文截图如下:
1752030470312.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则