账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 914|回复: 8

[问题探讨] 32A以下加装漏电保护

[复制链接]
     
发表于 2025-6-17 10:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标7.5.5.5:插座、移动设备、空调室外机等室外电气设备,需加装漏电保护,为什么55024里,要有个32A的上限?
     
发表于 2025-6-17 10:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
民标估计抄漏了,以前出的民标宣贯,说的不包括空调外机,仅用在临时设备。32a一下本意应该是基本都是手持式或者移动式设备
发表于 2025-6-17 11:00:12 | 显示全部楼层
论坛里有过讨论,楼主可以收收看
     
发表于 2025-6-17 11:18:01 | 显示全部楼层
GB16895版本更改的原因,跟随有个时滞。
最早还是手持设备、移动设备和固定设备等概念区分的。
     
 楼主| 发表于 2025-6-19 10:50:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-6-17 11:00
论坛里有过讨论,楼主可以收收看

看了,所以结论是无论是否超32A,都按民标,加漏保?
发表于 2025-6-19 12:02:51 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-6-19 10:50
看了,所以结论是无论是否超32A,都按民标,加漏保?

是的,也许超过32A的可能误动作,但没有办法,人身安全重要,不行业主自己取消
     
发表于 2025-6-20 14:55:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-6-19 12:02
是的,也许超过32A的可能误动作,但没有办法,人身安全重要,不行业主自己取消 ...

其实有一点可以讨论:设有高位稳压水箱和稳压泵的消防系统中,往往稳压水泵就设在室外(屋面上),那是否也要设漏电保护?

点评

现在的项目消防泵和风机都要设置在室内了,要不纠结死电气。  发表于 2025-6-25 16:07
发表于 2025-6-25 15:49:48 | 显示全部楼层
引用了新的IEC标准,国内翻译为GB/T16895.21-2020第411.3.3条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则