账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 882|回复: 7

[求助] 喷头怼上烟感了,且是多处。

[复制链接]
     
发表于 2025-6-6 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否按《火警规》6.2.6 点型探测器周围O.5m内,不应有遮挡物。项目还没有验收。
083cad0499682c789f840fbff124b96.jpg
发表于 2025-6-6 09:28:15 | 显示全部楼层
国标图集19DX101-1表12.9有一个“与各种自动喷水灭火喷头净距”≥0.3m
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-6-6 12:51:24 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2025-6-6 09:28
国标图集19DX101-1表12.9有一个“与各种自动喷水灭火喷头净距”≥0.3m

学习了.
     
 楼主| 发表于 2025-6-6 12:52:49 | 显示全部楼层
找到数据的来源
7edc2f49454fad6d0f5b5e14289cc54.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-6 14:40:25 | 显示全部楼层
适当调整一下喷淋头的位置即可,确保与探测器距离不小于0.3m
     
发表于 2025-6-12 15:35:27 | 显示全部楼层
jia0416 发表于 2025-6-6 12:52
找到数据的来源

送、回风口那个显然不对
     
发表于 2025-7-16 11:27:54 | 显示全部楼层
这不算遮挡物吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则