账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 686|回复: 7

[求助] 请教一个转移阻抗的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-6-3 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位老师,当求短路电流的时候,系统有中间节点的时候不是要把中间节点消掉吗?为什么图中的第4题,在有中间节点的时候(图4.5-13箭头所指的位置),依然算出了短路电流?抱歉图片不是很清晰,如果您需要清晰的图片我再去拍
1748911108368.jpg
1748911152174.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 给勤奋、爱学习、爱思考的你!.

查看全部评分

     
发表于 2025-6-5 10:11:46 | 显示全部楼层
没见有人来回答
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:40:28 | 显示全部楼层
mszheng 发表于 2025-6-5 10:11
没见有人来回答

没事的,可能问的有点偏了,跟建筑电气设计关系不大
     
发表于 2025-6-5 10:44:23 | 显示全部楼层
mszheng 发表于 2025-6-5 10:11
没见有人来回答

      看不见图啊
      不过既然是短路电流计算,连蒙带猜回答一下。答非所问不负责啊
      不要被那些术语蒙蔽了。其实就是个短路阻抗网络化简问题,求的是从无穷大电源点到短路点之间的短路总阻抗。
      消除中间节点,主要是消除那些让串联、并联都不成立的节点,比如星接点(桥接可看成是有两个星接点),一旦消除到可以完全通过串、并联化简阻抗网络,就不用再消除中间节点了。
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 11:22:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-5 10:44
看不见图啊
      不过既然是短路电流计算,连蒙带猜回答一下。答非所问不负责啊
      不要被那些 ...

非常感谢,您看不到图吗,那太遗憾了,就是这道题他是在有中间节点的情况下直接通过并联求出了短路电流,我看书上说要把中间节点消掉才能求,可能究其本质就是您说的那样,消节点是手段不是目的。
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 12:17:58 | 显示全部楼层
是不是说求短路电流,也可以保留中间节点,不一定必须要消除?
     
发表于 2025-6-5 12:26:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-6-5 12:17
是不是说求短路电流,也可以保留中间节点,不一定必须要消除?

你5#不是已经很好地回答了这个问题了吗
串联计算,实际上也是在消除中间节点,只是太简单了。
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 14:02:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-5 12:26
你5#不是已经很好地回答了这个问题了吗
串联计算,实际上也是在消除中间节点,只是太简单了。 ...

好的,谢谢老师!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则