谢谢老师,我今天正好做到一个烟花爆竹的仓库,以前地方上一般要求该类仓库内不设置任何电气设备,包括照明,现在可以做照明了,还得做视频监控上传至安监系统。烟花爆竹仓库一般都是一个一个的小仓库,单个面积都不会太大(应该是安全上的考虑),我想着是在某个仓库的外墙上设置一个照明箱,然后线路放射至周围的仓库(照明、视频监控),不知道这样是否满足要求,毕竟规范也没有说要求一个建筑一个箱子。
另外关于故障电压传入的事,检修的时候可以切断电源但不能切断PE线,而故障电压正是通过PE线传进来的,但检修时恰好碰到别处相线接地,且保护没有动作,且故障处、电源处的接地电阻又要满足那些要求,才会造成人身伤害,我觉得这概率是不是太小了,是不是可以忽略?又或者把该配电箱所配电的建筑的接地体连在一起形成等电位? |
|