发表于 2025-5-29 10:41:08
|
显示全部楼层
你说的有道理,我没注意到这一点。还有一种思路,这里借鉴“GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答”中第22条解析,
问:屋顶层楼梯间通向上人屋面的门,出口指示灯应设置在门的内侧还是外侧,还是两侧都设置(也就是上人屋面可以理解为室外还是室内)?
答:根据GB51309-2018第3.2.8条条文说明,安全出口是直通室外安全区域的出口,疏散出口供人员安全疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安全区域的出口,为了便于人员准确识别安全出口、疏散出口的位置,在进入安全出口、疏散出口的部位应设置出口标志灯。根据《《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)实施指南》P30-2.1.14的解释,GB51309对GB50016的安全出口进行了细分,将通向楼梯间、避难层、避难走道等“室内安全区域”的出口统一定义为“疏散出口”;将通向室外楼梯,符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台及满足GB50016相关要求的天桥、连廊等区域的出口定义为“安全出口”。
通向上人屋面的疏散门,当屋面没有直接到达地面的设施,应视为疏散出口,出口指示灯应设置在门的内侧。
这条答疑上人屋面的情况他没有说,不过从他的解析中可以推测出,门内门外他都会设置。 |
|