账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 686|回复: 3

[求助] 关于高层厂房的负荷分级问题

[复制链接]
     
发表于 2025-5-21 11:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神们,请教一下:48.8米高的丙二类厂房,室外消防用水量30L/S,消防负荷等级怎么划分啊,消防负荷是应急照明和消防电梯

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-5-23 10:22:50 | 显示全部楼层
如果按规范是三级,你现场有条件做到二级也可以
     
发表于 2025-5-23 11:02:25 | 显示全部楼层
还要看这个丙二类厂房生产工艺产品是啥,需要查看相应的专项防火规范。比如按照GB51283,第9.3.7条,消防泵可能是一级负荷或者二级负荷。
发表于 2025-5-23 11:48:03 | 显示全部楼层
消防泵的供电负荷等级还应按GB50974第6.1.10校核,即采用稳压泵,没有高位水箱的情况下,室外消防水量大于20L/S,消防泵就为一级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则