消防电源专用应急回路可否由一台B型消防应急照明集中电源承担,51309-2018的3.8章节本身就是避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作的场所使用,这些区域都有双电源切换箱,设置这个B型消防电源专用应急回路的目的不仅仅是承担应急供电,也是符合应急切换时间0.25s的要求。GB55037对消防备用照明的要求:10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。结合两个规范的条文,设置一套B型电源,输出的回路切换时间小于0.25秒的切换要求,采用正常照明灯具也行(无灯具状态信息采集和记录,可设置应急强起控制线),专用的B型应急照明灯具也行(可采集灯具状态信息及记录,直接通讯线控制强起。)是否满足了以上各个规范的技术要求。 |
|