账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 804|回复: 5

[求助] 排烟风机有没有星三角启动图集

[复制链接]
     
发表于 2025-5-14 22:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机有没有星三角启动图集,没有的话要采用星三角启动如何表达,有没有常规做法。暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上,加上消防泵,发电机容量直接起飞了
     
发表于 2025-5-15 08:50:03 | 显示全部楼层
Y-Δ启动主接线线图可以参照图集08D800-5 《民用建筑电气设计与施工—常用电气设备安装与控制》P71(风机、水泵相同的)
     
发表于 2025-5-15 16:42:20 | 显示全部楼层
暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上。
怎么算的这么大啊?
     
 楼主| 发表于 2025-5-18 17:41:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-5-15 16:42
暖通设了中庭排烟风机50KW,按直接启动要250KW以上。
怎么算的这么大啊?

直接启动不是按5~7倍算容量吗?大佬请指教
     
 楼主| 发表于 2025-5-18 17:42:12 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-5-15 08:50
Y-Δ启动主接线线图可以参照图集08D800-5 《民用建筑电气设计与施工—常用电气设备安装与控制》P71(风机、 ...

好的,感谢我去看看
     
发表于 2025-5-18 18:50:49 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2025-5-18 17:41
直接启动不是按5~7倍算容量吗?大佬请指教

具体计算可以参照这个
柴发.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则