账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1387|回复: 7

[规范条文] 住宅消防广播如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-19 17:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅消防广播设置,GB 50016规定“高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播“,GB 50116规定”每台扬声器覆盖的楼层不应超过3层“,GB 51348规定”电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器“。
GB 51348没有区分住宅和公建,如果住宅按这个规定设置,间隔几米,就需要布置多个消防广播,很不合理。
     
发表于 2025-4-21 08:23:28 | 显示全部楼层
目前做法是电梯前室都设上,楼梯间三层一个,外审也没说啥。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:48:35 | 显示全部楼层
这种设置明显不合理,但没办法,规范不统一。
     
发表于 2025-4-24 10:52:14 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-4-24 10:48
这种设置明显不合理,但没办法,规范不统一。

我倒是认为合理,尤其是塔式高层。板式高层倒是感觉稍微多了一点
     
 楼主| 发表于 2025-4-24 11:29:10 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-24 10:52
我倒是认为合理,尤其是塔式高层。板式高层倒是感觉稍微多了一点

楼梯间.png

3米多的间距,不多吗?
     
发表于 2025-4-24 12:54:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-4-24 11:29
3米多的间距,不多吗?

多是有点多,但没有多余的啊。
     
发表于 2025-4-24 17:49:58 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-4-24 11:29
3米多的间距,不多吗?

这楼梯间里面不是3层才一个  不多哈哈
     
发表于 2025-4-27 16:19:51 | 显示全部楼层
电梯前室一层一个   楼梯间可以3层一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则