账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1784|回复: 23

[求助] 宴会厅吊顶之后高度小于12米,能选普通烟感吗

[复制链接]
     
发表于 2025-4-9 18:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个酒店宴会厅,毛坯的时候至板底高度大于12米,但是后期要吊顶,吊顶之后的高度就小于12米了,这种情况需要按高度大于12m的空间场所设计两种探测器吗,还是可以按吊顶之后采用普通烟感。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-4-10 10:40:42 | 显示全部楼层
封闭式吊顶按吊顶以下的实际高度考虑即可;
     
 楼主| 发表于 2025-4-10 11:08:40 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-4-10 10:40
封闭式吊顶按吊顶以下的实际高度考虑即可;

毛坯消防验收的时候会不会有问题
     
发表于 2025-4-10 12:44:00 | 显示全部楼层
suwl123 发表于 2025-4-10 11:08
毛坯消防验收的时候会不会有问题

毛坯验收按实际高度验
     
发表于 2025-4-10 13:06:37 | 显示全部楼层
看建设方诉求,情况说明就行了,毛胚房验收就按12米设计。吊顶验收就按设计高度设计。两种可能不同
发表于 2025-4-10 14:32:01 | 显示全部楼层
我接触这种消防验收也不多,也想请比较清楚的坛友讲一讲,我听说的是一般分为两步验收,第一部分为主体消防验收,第二部为交付消防验收,即精装后消防验收。。。。
     
发表于 2025-4-10 15:34:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-10 14:32
我接触这种消防验收也不多,也想请比较清楚的坛友讲一讲,我听说的是一般分为两步验收,第一部分为主体消防 ...

不一样。一种情况,就是主体建设的时候建设方就可以直接按照精装修设计,那样的话直接消防验收就好。这一步是归建设局管的。后期营业需要,营业手续有一项就是消防备案和消防检查。这一步归应急管理局管
另外一种情况就是主体建设方就是毛胚,直接验收竣工。营业手续这一步消防大队一般要求做消防改造设计图。然后继续走消防备案和消防检查。
发表于 2025-4-10 15:45:29 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-10 15:34
不一样。一种情况,就是主体建设的时候建设方就可以直接按照精装修设计,那样的话直接消防验收就好。这一 ...

就像楼主这个情况,毛坯验收,可能宴会厅没有布置探测器,因为今后要吊顶,这个验收不知能否按最终的通过
     
发表于 2025-4-10 15:57:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-10 15:45
就像楼主这个情况,毛坯验收,可能宴会厅没有布置探测器,因为今后要吊顶,这个验收不知能否按最终的通过 ...

如果只有这个吊顶的变化 ,设计方出个变更就行了。如果变化很大,,,估计要出消防改造,大部分都要走这一步。因为功能会变,过道会变,房间也会变 消防就会要求消防改造
发表于 2025-4-10 16:21:48 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-10 15:57
如果只有这个吊顶的变化 ,设计方出个变更就行了。如果变化很大,,,估计要出消防改造,大部分都要走这 ...

就是担心这个宴会厅没有布置烟感,验收会不会通过
     
发表于 2025-4-11 16:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 liyinghnzz 于 2025-4-11 16:23 编辑
lylvice 发表于 2025-4-10 15:34
不一样。一种情况,就是主体建设的时候建设方就可以直接按照精装修设计,那样的话直接消防验收就好。这一 ...

工程实践上都是分两步验,即所谓的毛坯(行业内叫“一消”)和装修(所谓的“二消”),前者叫“新建工程”,后者叫“改建工程”。之所以分两步,主要还是项目报建程序上的要求,毛坯时都是按照新建项目报建的,一般都不含精装修,所以有一套消防设施设计,报住建审查;装修报建时,属于改建工程,又有独立一条消防设计(含装修和消防设施),也要独报住建审查。毛坯情况下,消防经住建组织验收合格后,业主才能够办理工程竣工备案,并取得产权证;装修消防待住建组织验收合格后,经营单位报消防救援部门进行消防安全检查合格后(主要是人员密集场所),才能正式营业。
     
发表于 2025-4-11 16:35:39 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-4-11 16:21
工程实践上都是分两步验,即所谓的毛坯(行业内叫“一消”)和装修(所谓的“二消”),前者叫“新建工程 ...

我们这有很多比如酒店设计基本上就是奔着直接精装修去的。只不过精装修图基本上在土建施工的时候就做好了,就是原设计细化,不改变设计内容。这样就可以直接用原土建设计图消防审查。还有就是一般办公楼,建筑专业都是按照简装设计总不能按毛坯设计啊,这样也是验收完,也能基本就能使用了。
     
发表于 2025-4-11 17:01:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-10 16:21
就是担心这个宴会厅没有布置烟感,验收会不会通过

过不了,除非一次做到位,要不就按大于12米做,后期改造
     
发表于 2025-4-13 10:50:49 | 显示全部楼层
各地情况不一样,看专家心情。让你过有他的理由,不让你过也有他的理由。
     
发表于 2025-4-13 11:18:35 | 显示全部楼层
       这个就跟着建筑图纸走。建筑条件图上是什么,你就按什么做。本人经历过两个比较类似的典型项目。
       第一个是开发商建的商业大楼,两个独立单体,一个卖给当地一百货公司,另一个自己出租。都是分两次验收。土建验收合格后售卖成交或招租,装修重新报消防。百货公司那栋申报方都变了。原来安装的烟感温感很多都拆掉了,手报基本未动,还加了一些。
       第二个是某报社广告部租了一层老写字楼,该层全部重新装修,以装修项目报消防。
       楼主这个情况确实很特殊,属于12m边界上下两种情况,有质变了。没办法,还得按建筑图来。浪费可能不可避免。
      
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则