账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1690|回复: 17

[求助] JDG管的问题

[复制链接]
发表于 2025-3-24 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提了JDG管是否满足GB51348-2019第13.6.3的热镀锌的要求,请问一下大佬们,热镀锌应该是防腐工艺,JDG应该是施工工艺,这两个有冲突吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-3-24 11:11:19 | 显示全部楼层
这个               
5C03F35F-CB27-4cd5-A03C-6C4049437877.png
     
发表于 2025-3-24 11:13:31 | 显示全部楼层
JDG本身就有镀层要求啊:

jdg.png

 楼主| 发表于 2025-3-24 11:52:14 | 显示全部楼层

树总,按照这个意思,我的理解是JDG也是满足热镀锌的要求,应急照明地上室内,非潮湿场所,没有机械损伤的区域是可以穿JDG管的对吗?
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:54:02 | 显示全部楼层
myface 发表于 2025-3-24 11:13
JDG本身就有镀层要求啊:

审图的意思是JDG不满足热镀锌的要求
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:55:26 | 显示全部楼层
这个是审图的意见
1742788454496.jpg
发表于 2025-3-24 12:02:36 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-3-24 11:52
树总,按照这个意思,我的理解是JDG也是满足热镀锌的要求,应急照明地上室内,非潮湿场所,没有机械损伤 ...

当然可以穿,图审的意见不对
     
发表于 2025-3-24 12:42:12 | 显示全部楼层
JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。CECS120后来在2021年进行了修订,修订后应该是符合标准的。
所以可能存在的问题是:
1、审图专家不学习,不知道JDG标准已更新;
2、和我们电气总工讨论后认为,虽然JDG新标准已经施行几年了,但市场上应该有大量老标准的JDG管存货。如果施工单位采购的是老标准的JDG,我们也不可能说就因为管子的原因,就说这工程不合格不予验收,整改拆除所有JDG管然后重新穿线改为新标准的JDG管,不现实,所以我院消防不用JDG了,消防图省事一律用SC。
     
发表于 2025-3-24 12:56:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-24 12:02
当然可以穿,图审的意见不对

树总,请教下,消防线缆用金属管必须要用厚壁钢管吗,有相关规范条文吗,谢谢
     
发表于 2025-3-24 13:21:49 | 显示全部楼层

补充一句说明,本工程应急照明线路保护用金属管材均采用热镀锌防腐处理。完事儿。
发表于 2025-3-24 14:14:05 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-3-24 12:56
树总,请教下,消防线缆用金属管必须要用厚壁钢管吗,有相关规范条文吗,谢谢 ...

没有
     
发表于 2025-3-24 14:23:28 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2025-3-24 12:42
JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。C ...

你们的这个应对措施很有趣啊,难道不应该在设计图纸里明确用新标准下的JDG管么?
     
发表于 2025-3-24 14:23:47 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2025-3-24 12:42
JDG管材的标准CECS120,上个版本是2007年发布的,新民标施行后2007版的JDG已经不符合2019年新民标的要求。C ...

SC也不一定是热镀锌管,不如用RC管
     
发表于 2025-3-25 11:02:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2025-3-25 11:32 编辑

polophoto 发表于 2025-3-24 14:23
你们的这个应对措施很有趣啊,难道不应该在设计图纸里明确用新标准下的JDG管么? ...


没有用。比如我们图纸中多处交待了1PN微断必须采用能同时断开L和N线的产品,去年底验收一个二类高层住宅小区,整个小区十几栋楼的户箱的1PN微断都是不能断开N线的山寨货,咋办?让施工单位把几百个套内照明箱全部拆掉整改么,唉,头痛

补充下为啥不是要求采用新标准JDG:我只是设计人员,不是质检站或检测试验室,没有检测产品的资质和能力。我说你的JDG不合格,施工单位提出质疑,我咋答复呢。就算刚到底拿去专业单位送检,里面的操作空间也很大。
     
发表于 2025-3-25 11:21:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-24 14:23
SC也不一定是热镀锌管,不如用RC管

RC白铁管除了壁厚只有不到2mm,其他方面确实优于SC。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则