账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3395|回复: 25

[问题探讨] 室外多联机,需要系数如何选取

[复制链接]
     
发表于 2025-3-20 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公楼,采用的空调多联机(东芝),外机总安装负荷2361.88kW,想请教下,在分块算电流的时候,KX取值怎么取,比如10层一组10台300-400kW,系数按多少去选择。目前我是没找到依据,希望大家多多发表自己看法
     
发表于 2025-3-20 11:10:44 | 显示全部楼层
选电缆kx=1
     
发表于 2025-3-20 11:13:55 | 显示全部楼层
其实吧。。。先问暖通,他们这个选型功率富裕了多少,极端天气下会不会同时最大工况运行,然后再谈电气的系数怎么取。。。
     
 楼主| 发表于 2025-3-20 11:28:22 | 显示全部楼层

比较中肯,曾咨询过空调厂家,冬季极端天气,可能都是要满负荷运行,还不一定能达到预期的室温。
     
 楼主| 发表于 2025-3-20 11:30:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-20 11:13
其实吧。。。先问暖通,他们这个选型功率富裕了多少,极端天气下会不会同时最大工况运行,然后再谈电气的系 ...

比较中肯,曾咨询过空调厂家,冬季极端天气,可能都是要满负荷运行,还不一定能达到预期的室温。咱们做设计的系数取的太大,甲方可能觉得不经济,自己也觉得不太合理。
发表于 2025-3-20 11:40:40 | 显示全部楼层
选变压器可以适当取个系数,选配电开关就算了,甚至再放大一些
     
发表于 2025-3-20 11:57:17 | 显示全部楼层
最大运行工况下运行电流一般比额度运行电流大1.1-1.2倍,具体要暖通提资,开关电缆要提高一个等级。
     
发表于 2025-3-20 12:00:06 | 显示全部楼层
单台按厂家提供的熔丝电流(比额定电流大不少)选断路器,按这个说法,多台的需要系数尽量保守点,也许取1还不一定满足实际使用。
     
发表于 2025-3-21 09:35:14 | 显示全部楼层
考虑到经济性,还是得看业主的使用工况。多联机一般不会全开的,尤其像你这种很多楼层,很多房间的。取个0.8的系数没有问题。每台外机配电,系数取1,一般空调外机都有个最大功率和额定功率,我一般都是电缆按额定功率选,断路器按最大功率选。
     
发表于 2025-3-21 10:00:59 | 显示全部楼层
      如果计算时设备功率取的是额定功率,那楼层总开关和出线开关取0.8很冒险。如果取的是最大功率,楼层总开关基本上还算可以。
      
     
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:08:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-20 11:40
选变压器可以适当取个系数,选配电开关就算了,甚至再放大一些

厂家给的是最大功率,额定的会稍微小一点
     
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:09:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-21 10:00
如果计算时设备功率取的是额定功率,那楼层总开关和出线开关取0.8很冒险。如果取的是最大功率,楼层 ...

厂家给的是最大功率,额定的会稍微小一点,这种情况多台配电取0.8是否也可行
     
发表于 2025-3-21 11:31:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-3-21 12:42 编辑
urgoal 发表于 2025-3-21 11:09
厂家给的是最大功率,额定的会稍微小一点,这种情况多台配电取0.8是否也可行 ...

       我碰到过两个实例,一个是个创意园,工厂老办公楼改造的,一度入住工作室满满的,夏天几乎天天跳闸,怨声载道。另一个是高校学院大楼,夏天也是这样,包括暑假,研究生那几层基本上天天跳。学院大楼那个楼层就是额定功率,需要系数取0.8。后改大了楼层总开关,出线又偶尔会跳。出线原设计额定功率,系数取1。

       这个问题,我觉得没有标准答案,说行还是不行,都是指向某个未知的概率。所在地区冬季或夏季极端天气频度和持续时长怎样,是很重要的依据。还有就是3#、6#说的情况,也需要着重考虑。影响因素基本都清楚了,最终看你是取保守、中庸还是冒进的决策。如果取了冒进的决策,要预留补救的可行性。
     
发表于 2025-3-21 13:59:32 | 显示全部楼层
不要烦,就取1,厂家不同,功率也不同,设计采用的参数也不是实际采购厂家的参数。
有的厂家提供额定功率,有的厂家还提供配电功率,一些厂家的配电功率我算一下大概是额定功率的1.5倍
     
 楼主| 发表于 2025-3-23 10:59:35 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-21 13:59
不要烦,就取1,厂家不同,功率也不同,设计采用的参数也不是实际采购厂家的参数。
有的厂家提供额定功率, ...

我最终按0.85配了,10台一组,厂家给的都是最大功率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则