账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4829|回复: 19

[问题探讨] 没有消防控制室、低压配电室、配电间,就不能采用集中电源了吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没有消防控制室、低压配电室、配电间,应急照明就不能采用集中电源了吗?比如老旧教学楼改造,就没有上述房间,就只能采用自带蓄电池的灯具?集中电源既然可以放到消控室,为什么不可以放到值班室?
     
发表于 2025-3-11 09:04:21 | 显示全部楼层
因为遇水可能会发展爆炸,老旧的就做个电气井
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:06:06 | 显示全部楼层
集中电源放消防控制室、低压配电室、配电间的本意是什么?安全?美观?经济?使用方便?如果是从电池安全考虑,消防控制室也有人,并且是重要的房间,更怕火。如果是考虑使用方便,去低压配电室、配电间操作,不是更麻烦?求各位解惑。
     
发表于 2025-3-11 09:25:06 | 显示全部楼层
有火警系统的才有集中电源集中控制型;没有火警系统和消控室可以采用集中电源非集中控制型,你说的不能采用集中电源是什么文件规定的?
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:29:06 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-3-11 09:25
有火警系统的才有集中电源集中控制型;没有火警系统和消控室可以采用集中电源非集中控制型,你说的不能采用 ...

因为没有消防控制室、低压配电室、配电间。按规范要求,集中电源没地方放,所以不能采用集中电源。
     
发表于 2025-3-11 09:59:21 | 显示全部楼层
你不想隔房间的话,死套规范就没法用集中电源
     
发表于 2025-3-11 10:02:55 | 显示全部楼层
一个建筑(楼层/分区)内找个地方隔出一个小配电间很难吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-11 10:13:06 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-3-11 09:29
因为没有消防控制室、低压配电室、配电间。按规范要求,集中电源没地方放,所以不能采用集中电源。 ...

想用集中电源那就在楼层角落里隔一个小配电间。
     
发表于 2025-3-11 10:14:39 | 显示全部楼层
我遇到过 我懒得 改直接放到室外外墙上去了。然后要求做IP76 的。
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:29:55 | 显示全部楼层
一个四层的教学楼改造,连值班室都没有,除了教室,就是办公室。公共部位还真没地方隔出一个小配电间,一层楼梯下、楼道两端都是通道。想这样做,集中电源设在在办公室,周围用板子围起来。
     
发表于 2025-3-11 10:39:00 | 显示全部楼层
既然是改造,又需要集中电源,那配电间就应该作为改造的要求之一提出来。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-11 10:43:18 | 显示全部楼层
多层办公的话我都是放一楼配电间  ,或者楼梯间旁门开个井道出来,贼小那种
     
发表于 2025-3-11 10:50:56 | 显示全部楼层
       一遇到实施困难,就质疑规范不合理。总感觉这种工作思路不合适。
       条文合不合理是一回事,可能确实有不合理的成分,但这只是技术探讨的范围。从工作操作的角度看,这种探讨有点像车开到哪里,路就该修道哪里的意思。尤其是悬崖边,你说路该修过去,但事实上没有路,硬开试试!

点评

赞成。这是技术思维模式问题  发表于 2025-3-11 10:56
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 11:31:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-11 10:39
既然是改造,又需要集中电源,那配电间就应该作为改造的要求之一提出来。 ...

说改造,不太严谨。实际就是增加应急照明。
     
发表于 2025-3-11 11:45:40 | 显示全部楼层
单纯从设计任务角度,那你这种情况直接用自带蓄电池灯具就得了,配电箱放值班室,至于规范嘛,简单点说,就是编的人想把设备放在他觉得适合的地方。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则