账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2151|回复: 9

[求助] 关于耐火桥架是否有规范规定耐火时间

[复制链接]
发表于 2025-3-10 12:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,是否需要按照建筑的设计火灾延续时间来确定,还是有规范明确了耐火桥架的耐火时间
     
发表于 2025-3-10 12:39:54 | 显示全部楼层
GB 29415-2013耐火电缆槽盒, 90,60,45,30MIN
     
发表于 2025-3-10 13:43:26 | 显示全部楼层
慎用耐火槽盒
     
发表于 2025-3-10 14:11:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 游目骋怀 于 2025-3-10 14:13 编辑

没有具体规定工程应选用哪种耐火桥架的耐火时间
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:01:34 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-10 12:39
GB 29415-2013耐火电缆槽盒, 90,60,45,30MIN

何时可以30,何时需要90,这个有规范要求吗
发表于 2025-3-10 16:05:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2025-3-10 16:06 编辑
苹果西瓜柠檬 发表于 2025-3-10 16:01
何时可以30,何时需要90,这个有规范要求吗

通常说法:耐火槽盒的时间+耐火电缆的时间>火灾延续时间(但这个由于没法鉴定报告,有地方不认)
     
发表于 2025-3-10 16:42:34 | 显示全部楼层
苹果西瓜柠檬 发表于 2025-3-10 16:01
何时可以30,何时需要90,这个有规范要求吗

这个很少有规定,但也不是没有,江苏省建筑电气防火设计标准DB32/T3698-2019第6.2.2条: 为消防用电负荷提供电源的变电所的 35kV 及以下中压进线,当在室内敷设时,应采用耐火时间不低于 750°C,90min 的阻燃耐火电缆,除变电所、电气管井外的其它场所应采用 F1 级耐火电缆槽盒保护。(F1就是90min的)
     
发表于 2025-3-10 16:43:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-10 16:05
通常说法:耐火槽盒的时间+耐火电缆的时间>火灾延续时间(但这个由于没法鉴定报告,有地方不认) ...

这个基本不认,因为没有试验数据支持
     
发表于 2025-3-10 19:04:17 | 显示全部楼层
950摄氏度180分钟这类要求都是对于整个布线系统不针对某一个单独部件而且也没法独立要求的。
     
发表于 2025-3-27 17:13:36 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则