账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2576|回复: 17

[求助] 请问丙丁戊类车间内附设变电所可以向其他丙丁戊类车间供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-1 09:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下,我现在需要找一个直接证据,最好是化工企业(精细化工、石油化工)的厂区,丙丁戊类车间附设变电所,可以向其他的丙丁戊类车间供电。我们这边有个专家不允许,说所有的车间变电所都得专用。
     
发表于 2025-3-2 11:28:00 | 显示全部楼层
你先让他拿证据好了,现在太多的要求,就是让设计自己证明自己是对的。
发表于 2025-3-2 16:05:32 | 显示全部楼层
设计是找规范依据吧  现在是直接想找现状投产厂区已经是意见的反例?
     
 楼主| 发表于 2025-3-2 18:51:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,本项目还没建,我的意思是由于线路太长,找一到两个丙类车间做变电室,向本车间及周围车间供电、问了几位同行,都说在石化企业不行,大概意思是说,向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求,而且石化规里面没有建筑物、车间的说法,都是装置?(这里我也不懂)我就想我是附设在丙类车间的变配电所还需要间距吗?反正就说不行。
     
发表于 2025-3-3 08:08:41 | 显示全部楼层
你别附设啊,你弄箱变啊
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 08:56:30 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:08
你别附设啊,你弄箱变啊

箱变的话也有间距要求吧,估计现场也放不开
     
发表于 2025-3-3 09:18:54 | 显示全部楼层
什么?专家的意见是石化行业要求每个车间独立变电所!?
三观掉了一地,让他食屎去!
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:52:07 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-3 09:18
什么?专家的意见是石化行业要求每个车间独立变电所!?
三观掉了一地,让他食屎去! ...

不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区域变电所供电,但是总变和区域变电所要独立设置,跟各个车间符合间距要求
     
发表于 2025-3-3 10:56:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-3-3 10:52
不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区 ...

依据是什么呢
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 11:19:21 | 显示全部楼层

就是上面说的:向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求
发表于 2025-3-3 11:37:54 | 显示全部楼层
甲乙类的,必须是专门自己用的变电所,丙类的,如果不是油变,好像没有要求
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 14:39:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-3 11:37
甲乙类的,必须是专门自己用的变电所,丙类的,如果不是油变,好像没有要求 ...

树总,是这样的,《石化规》区域变电所(非车间专用变电所)属于第二类全厂重要性设施,跟丙类车间有间距要求,不能合建。
     
发表于 2025-3-3 15:43:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-3-3 10:52
不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区 ...

车间内变电所只能给本车间供电的依据在哪里?
     
发表于 2025-3-3 16:33:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-3-3 11:19
就是上面说的:向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求 ...

弱弱的问一下:哪本石油化工方面的规范有术语说明指出区域变电所的含义?
     
发表于 2025-3-3 17:11:25 | 显示全部楼层
遇到这种不会变通的人要晕死,一般化工厂区会有一个很小危化品仓库,你问他这种危化品仓库应该怎么配电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则