GB50160-2008(2018 版)条文 3.0.2
甲 B:闪点<28℃;
乙 A:28℃≤闪点≤45℃ ; 乙 B:45℃<闪点<60℃ ;
丙 A:60℃≤闪点≤120℃ ; 丙 B:闪点>120℃;
根据 GB50058-2014 条文 3.1.1,可能出线下列爆炸性气体混合物环境,应进行危险区划分:
1, 可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物;
2, 闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸汽或薄雾;
3, 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时…(形成释放源);
根据 GB50058-2014 条文说明 3.1.1,环境温度一般可取 45℃,故针对这 3 点释放源情况可具体解读为:
1, 甲乙类可燃气体;
2, 甲 A/甲 B、乙 A 类可燃液体;
3, 乙 B、丙 A/B 类可燃液体并且最高操作温度大于其闪点;
即:甲 A/甲 B、乙 A 类可燃液体肯定是释放源;乙 B、丙 A/B 类可燃液体当操作温度小于其闪点时,可
不认为是释放源。 |
|