账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1662|回复: 5

[求助] 关于消防应急照明技术标准3.1.2条的理解

[复制链接]
     
发表于 2025-2-8 16:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

条文:
3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
    1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
    2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
    3 其他场所可选择非集中控制型系统。



请问假如一个园区内设置了消防控制室,但其中有些楼栋未做火灾自动报警,没做火灾自动报警的楼可否选择非集中控制型系统?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-2-8 17:11:40 | 显示全部楼层
可以,就地设手动控制
     
发表于 2025-2-9 11:16:24 | 显示全部楼层
FAS能知道该建筑是否发生火灾可采用集中控制型系统,否则采用非采用集中控制型系统。
发表于 2025-2-9 11:18:59 | 显示全部楼层
也只有做非集中控制型系统较为合理,要明白集中控制型系统是需要触发型号的,集中控制主机给信号或者火灾自动报警的模块给信号。当然设备自身产品自己就是具备就近控制的,这个和集中非集中两种型式无关,制造产品和规范要求
     
发表于 2025-2-12 10:41:13 | 显示全部楼层
遇见过做区域报警采用非集中控制的,审图让采用集中控制型系统

点评

遇到类似的,和专家沟通后改为使用区域机的触点,直接控制非集中控制型的集中电源(或应急照明配电箱)  发表于 2025-2-14 18:14
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则