发表于 2025-2-11 10:27:38
|
显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-2-11 10:33 编辑
myface 发表于 2025-2-11 10:03
是整个蓄电池室都要求防爆的,开关跟插座压根就不允许设置啊,能放充电机是你自己以为的吧。如果放了充电 ...
我不知道7.1.1条是还有后边的图片是引用的哪个规范和图集,但是7.1.1条并没有说充电装置不能设置在蓄电池室。
蓄电池室不允许设置开关和插座是《电力工程直流电源系统设计技术规程》上的要求,但是《建筑电气与智能化通用规范》要求的是不设置普通型开关及插座。
蓄电池房间内有环境温度要求,在北方项目中,我们的暖通专业基本都会设置电采暖设备,我一直没找到条文反驳。
放充电机这个事跟我倒是没什么关系,是有一些行业的主体机电习惯这么做,我们只是土建配合单位,机电那边的设备没有防爆要求,反倒是我们这些附属建筑电气装置需要用防爆装置,很奇怪。
|
|