账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2082|回复: 11

[规范条文] 人员密集场所,疏散照明地面最低照度水平

[复制链接]
     
发表于 2025-1-22 13:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
55037:不应低于3.0lx
51348-13.6.6表格,10LX
所以,大家按哪个标准?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-1-22 13:52:38 | 显示全部楼层
你规范没看对,重新去看
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-22 13:55:56 | 显示全部楼层
51348的那个表格里面,明明写得都是前室、合用前室、避难间、避难走道。。。还有疏散楼梯间是10lx;
怎么在你这里就变成了人员密集场所是10lx了?
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 15:02:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-1-22 13:55
51348的那个表格里面,明明写得都是前室、合用前室、避难间、避难走道。。。还有疏散楼梯间是10lx;
怎么在 ...

不是这么理解么
999999999.png
     
发表于 2025-1-22 15:29:28 | 显示全部楼层
GB51348中说法应该是沿用的GB51309中3.2.5条,有一定的歧义。
结合GB51309第3.2.5条及条文说明,这句话的断句应该是 “(人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内)的前室或合用前室、避难间、避难走道”,并非涵盖人员密集场所的全部区域。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-22 17:49:09 | 显示全部楼层
多本规范对照看就没歧义了,看一下GB50016第10.3.2条。
     
发表于 2025-1-23 09:17:55 | 显示全部楼层
不需要纠结,审图会告诉你按10的
     
发表于 2025-1-23 09:36:43 | 显示全部楼层
又是标准行文表达问题语文啊。。。。。。
     
发表于 2025-1-23 10:10:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-23 09:36
又是标准行文表达问题语文啊。。。。。。

完全证实了中文的不严谨
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2025-1-23 10:29:01 | 显示全部楼层
就高不就低,还有好些类型场所要修改规范文字哪里的照度
     
发表于 2025-1-24 15:18:10 | 显示全部楼层
这条没有歧义。最后就是落在“前室或合用前室、避难间、避难走道”
     
发表于 2025-1-27 11:16:47 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-1-23 10:10
完全证实了中文的不严谨

这句使其并没有体现中文的不严谨,反而是可以理解的,顿号的使用,还好吧。

这句才能体现中文意思的多样性:“喜欢上一个人”,可以有很多种理解,哈哈哈哈~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则