树欲静而风不止 发表于 2025-1-17 16:44 按说应该是单磁断路器,不应该过负荷调的
cctv3704 发表于 2025-1-17 16:41 刚才看了一下样本,NSX电动机保护没有125的,怕是买的TM热磁脱扣的
cctv3704 发表于 2025-1-17 17:07 上级配电箱出线回路断路器小了
实习电工 发表于 2025-1-17 17:26 是否有样本截图 学习下?感觉会有125A单磁保护脱扣器
dqaq 发表于 2025-1-17 17:36 单磁的怎么可能过一会才跳呢。 如果是热磁带长延时脱扣器的,不应只看125A这个壳架或脱扣器额定值,要看动 ...
zhouke 发表于 2025-1-18 11:27 采用单磁断路器必须标明其瞬动电流值,并使其大于启动电流的2~2.5倍。
cctv3704 发表于 2025-1-18 12:05 另外是否应根据55024的要求从一级配电箱到末端设备均采用单磁保护,另外上级配电箱过载仅作用于信号现在 ...
cctv3704 发表于 2025-1-18 10:52 上级配电箱 消火栓泵控制箱配电出线回路断路器选了TMD 125A的,应该是这里小了 ...