账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1786|回复: 6

[求助] 消防联动窗这种是一个控制箱给一个消防的输入输出模块去控制的吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-17 14:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做的项目一圈都是这种消防联动窗,我之前都是一个箱子给一个输入输出模块控制,但是这一次是每一层就有十多个窗,每个箱给一个模块不切实际,想知道这种联动窗能不能一个模块控制多个窗,如果可以的话最多能控多少窗啊
     
发表于 2025-1-17 14:58:50 | 显示全部楼层
一个模块可以实现多个电动窗的控制,但是反馈咋实现呢。
发表于 2025-1-17 14:59:14 | 显示全部楼层
你看看这么多窗是一个控制箱还是各是各的控制箱
     
发表于 2025-1-17 22:27:28 | 显示全部楼层
一般来说一个电动窗控制箱可以带12~48个电动推杆,一个窗配1~2个电动推杆。。。。谁会一个窗给你配一个控制箱啊
     
发表于 2025-1-20 11:17:29 | 显示全部楼层
111.png
     
 楼主| 发表于 2025-2-14 17:27:59 | 显示全部楼层
1739525113544.png x01oct 发表于 2025-1-17 22:27
一般来说一个电动窗控制箱可以带12~48个电动推杆,一个窗配1~2个电动推杆。。。。谁会一个窗给你配一个控制 ...

他这种排烟窗就是那种装在玻璃幕墙上面的,所以按照实际情况,现在这样的一面幕墙上全部的电动窗都由一个控制箱去控制是吗?
     
 楼主| 发表于 2025-2-14 17:30:07 | 显示全部楼层

感谢分享!像这种天窗也适用于幕墙上的排烟窗是吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则