账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2101|回复: 6

[问题探讨] 请问:三层宾馆的强、弱电井,用设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-10 19:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三层宾馆总面积1000平米,强、弱电井,用设应急照明吗?
     
 楼主| 发表于 2025-1-10 19:12:57 | 显示全部楼层
另外,每个回路应急照明灯具是不超过25个,还是不超过60个?两个规范要求不一样?
     
 楼主| 发表于 2025-1-10 19:20:02 | 显示全部楼层
应急照明灯具配电,封闭楼梯间要求单独回路,以上一个三层宾馆为例,两个封闭楼梯间的应急灯具,要分别用两个回路吗?
     
发表于 2025-1-11 10:48:07 | 显示全部楼层
每个回路应急照明灯具应不超过25个,两个封闭楼梯间的应急灯具应分别用两个回路供电。
发表于 2025-1-13 08:47:26 | 显示全部楼层
强弱电井不需要应急照明
发表于 2025-1-13 08:47:58 | 显示全部楼层
每个回路应急照明灯具是不超过25个,地面疏散指示不超过60
     
发表于 2025-1-13 09:34:54 | 显示全部楼层
如果是24V/36V的应急照明灯,可以看19D702-7 P22\23页。

表中回路最大负荷给了200w(36V)/140w(24V)。如果是30个5W/36V照明灯,电箱至末端灯具导线长75米,我是接一个回路的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则