消防应急照明专题帖子汇总
lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 15:25 上端与桥架做跨接线(排),下端与设备外壳、配电箱做跨接线(排)
小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:37 刚查了规范55024金属桥架和电气设备外漏可导电部分不能用作保护接地导体,通过和桥架、配电箱跨接接地 ...
dqaq 发表于 2025-1-3 15:45 金属桥架、导管接地,与将它们作为保护接地导体,是两回事。
苏凌枫z 发表于 2025-1-3 15:46 18D802第26页可以看看。
小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 16:13 您好,刚才看了你说的图集,包括04D701-3中也有以利用金属桥架作为接地线的做法,但是按最新55024中要求 ...