songxia_123 发表于 2025-1-2 09:10 觉得是不是可以从理解规范条文的目的来找到解决方案,当然是完全避开更安全。 规范讲的是配电设备正上方不 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2025-1-2 08:42 1、再怎么扣,也不至于在这种情况下冒着违反强条的风险打插边球吧? 只能归因于方案阶段考虑的不到位。 2、 ...
dqaq 发表于 2025-1-2 09:27 赞同。 如果是已经建好的项目,问题整改,想些补救措施还算情有可原。 设计,本来就是让你事前安排好种种 ...