账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1328|回复: 7

[求助] 基础接地

[复制链接]
发表于 2024-12-26 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,基础接地装置是否只要竖向柱内钢筋与承台钢筋连接就行还是要和承台钢筋、桩基钢筋连接
     
发表于 2024-12-26 18:36:35 | 显示全部楼层
11.png
 楼主| 发表于 2024-12-26 18:44:47 | 显示全部楼层

感谢大佬回复,不过这个是连接的做法,现在纠结的是需不需要连接,作为接地装置,质检站不允许破坏成品管桩,如果桩帽要拿下来的话要设计院出具函件。
     
发表于 2024-12-26 19:18:56 | 显示全部楼层
觉得楼主想问的是:预制管桩与承台之间的钢筋是否导通?
我知道有两种作法:
1、桩头破桩,保留桩头内的钢筋,与承台钢筋绑扎。承台上再起柱。这样情况,毫无疑问、柱与桩的钢筋是导通的。
2、在预制桩的桩端内孔插入约2米深钢筋笼,并和承台一起浇筑。 规范上认为也算导通。

 楼主| 发表于 2024-12-26 20:01:01 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-26 19:18
觉得楼主想问的是:预制管桩与承台之间的钢筋是否导通?我知道有两种作法:1、桩头破桩,保留桩头内的钢筋 ...

做法是没问题,就是承台和桩基之间需不需要连接作为接地装置的一部分
     
发表于 2024-12-26 20:26:06 | 显示全部楼层
苹果西瓜柠檬 发表于 2024-12-26 20:01
做法是没问题,就是承台和桩基之间需不需要连接作为接地装置的一部分

      不做连接,基础地只有水平接地极,接地电阻增大,散流效果显著降低,不能说绝对不行,筏基、条基都是这样的,但肯定很不合理。4#2的做法可以考虑,或者在预制管桩的时候,预留金属连接板。
     
发表于 2024-12-26 20:30:54 | 显示全部楼层
苹果西瓜柠檬 发表于 2024-12-26 20:01
做法是没问题,就是承台和桩基之间需不需要连接作为接地装置的一部分

我认为不用。
不放心的话,运用实锤的理论武器(Dqaq老师上午说的),计算电阻。
混凝土电阻率的选取,取湿度低的工况,安全保守。
保护层厚度取最大值,预制桩的保护层可能是50mm,  垫层一般为100mm厚,承台的保护层70mm

     
发表于 2024-12-27 16:31:17 | 显示全部楼层
不好意思啊。我点错了。。也没找到撤销的地方。。对不起啊~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则