账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2633|回复: 8

[求助] 各位老师,请问两层小商铺和两层小民宿应急疏散照明和指示可以选用B型灯具吗

[复制链接]
     
发表于 2024-12-25 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wodewen 于 2024-12-25 15:09 编辑

各位老师,请问两层小商铺和两层小民宿应急疏散照明和指示可以选用B型灯具吗,电源引自照明配电箱吗?都设置了火灾自动报警系统,平面图如图 1735108992365.jpg 1735109790283.jpg
     
发表于 2024-12-25 15:00:38 | 显示全部楼层
GB51309-2018第3.2.1条第4款:
    4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
        1)应选择A型灯具;
        2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
        3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
     
发表于 2024-12-25 15:03:46 | 显示全部楼层
为什么要用B型灯具呢?是为了简化设计少花钱么?用B型灯也达不到这个效果啊。
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:14:55 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2024-12-25 15:03
为什么要用B型灯具呢?是为了简化设计少花钱么?用B型灯也达不到这个效果啊。 ...

老师,用A型灯具的话,集中电源箱应该放哪
发表于 2024-12-25 15:20:09 | 显示全部楼层
就用A型的,集中电源设置在附近的配电室,这里来个专用回路
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:23:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 15:20
就用A型的,集中电源设置在附近的配电室,这里来个专用回路

好的,谢谢老师
     
发表于 2024-12-25 16:07:18 | 显示全部楼层
wodewen 发表于 2024-12-25 15:14
老师,用A型灯具的话,集中电源箱应该放哪

采用自带蓄电池的A型灯具,这样就没有集中电源箱了,或者那个箱子就不是集中电源箱了,就是个纯粹的应急照明配电接线箱。
     
发表于 2024-12-25 18:39:00 | 显示全部楼层
低于8m肯定要用A型灯具,可以采用自带电源的A型灯,应急照明配电箱跟总箱就近放
发表于 2024-12-26 10:13:28 | 显示全部楼层
精装图纸门的开始方向不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则