发表于 2024-12-17 17:29:19
|
显示全部楼层
校验实际上涉及两个I2t,一个是保护电器的开断I2t,另一个是被保护元件的热承受I2t 。
线缆的热承受I2t,就我看到的资料,最大只做到5s。
低断和熔断器短路保护的I2t,基本以毫秒计吧。
若要用长延时脱扣器特性(电子式的有的也是按I2t为常数设计的)做短路保护,可以校验热稳定的前提是:1、热驱动的长延时脱扣器,考虑散热的脱扣器热特性与考虑散热的线缆热特性完全一致,这在实际工程中显然是不可能的;2、按I2t为常数设计的电子式长延时脱扣器,会严重偏于保守;
对于其他特性设计的电子式长延时脱扣器,无法判断。 |
|