账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3425|回复: 13

[施工探讨] 玩个大家来找茬小游戏,看看施工有问题没

  [复制链接]
     
发表于 2024-12-16 09:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
整天看图纸,今天看个现场图片。
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2024-12-16 10:18:44 | 显示全部楼层
我说下第一张图,请坛友批评指正。
11.jpg
     
发表于 2024-12-17 10:43:30 | 显示全部楼层
接地线联结箱门。
     
发表于 2024-12-19 18:18:03 | 显示全部楼层
缺乏现场经验,咱还得多看看
     
发表于 2024-12-20 07:38:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-20 07:40 编辑

再说张图,挣点儿E
这张的主要问题:
1SPD的接线长度,可以优化。重新布局,进出线总长度可减少一半以上。

2T1 SPD的线径也有规范要求,印象中,进线不小于10mm2, 出线不小于16mm2

33P断路器、3P后备保护熔断器、4P SPD,这三者的配合有问题。
a.  如果是TN-CTN-S的分界处之后的10米距离内,N线不需要浪涌保护,进线断路器可选3P.

b.  照片作法是按一些厂家的推荐作法。个人意见:如果N线进浪涌,N线也要加后备保护。
因为浪涌的N极有可能被击穿,若N线没有保护的话,N线对地始终有泄漏电流,会造成上级漏保跳闸。
另外,建议优选SCB代替熔断器。
33.jpg
     
发表于 2024-12-20 08:15:35 | 显示全部楼层
再说这张图,继续挣点儿E
这张的主要问题:漏保的固定螺栓,只装了两只。
这是中国建筑行业存在的普遍问题,管理不到位,安装工人良莠不齐,随性任意。
从小处看,这件塑壳漏保,重量大约3kg, 两只M4螺栓可胜任。
可是、可是,总会有意外,如果两只螺栓中的一只还不牢固,分闸时稍加用力,漏保会被撕扯脱落。

12年前,武汉一建筑工地的电梯从33层、近百米的高处坠落。
事故调查历时数月,调查报告数百页,结论却很简单:四根立杆的插接处,应分别固定一只插销螺栓,应共安装4只螺栓; 实际上、却只装了2只。
https://baike.baidu.com/item/9%C2%B713%E6%AD%A6%E6%B1%89%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%94%B5%E6%A2%AF%E5%9D%A0%E8%90%BD%E4%BA%8B%E6%95%85/3212714?fr=ge_ala
55.jpg
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-20 09:00:27 | 显示全部楼层
向老师学习。
     
发表于 2024-12-20 10:41:05 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-20 08:15
再说这张图,继续挣点儿E币这张的主要问题:漏保的固定螺栓,只装了两只。这是中国建筑行业存在的普遍问题 ...

眼力真好
经典鸡汤说,勿因善小而不为,勿因恶小而为之。这个少颗螺丝,折射的是整个社会的普遍性问题。轻点说是随意任性,女生的话还可贴个“公主病”的漂亮包装。往大了说,是视规则为无物,互害模式。

点评

谢谢Dqaq老师肯定!  发表于 2024-12-20 11:22
     
发表于 2024-12-20 10:44:52 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-20 07:38
再说张图,挣点儿E币这张的主要问题:1、SPD的接线长度,可以优化。重新布局,进出线总长度可减少一半以上 ...

      SPD这个熔断器设置倒没什么毛病。看接线中4只SPD只有一只接地,可认定为差共模混合的3+1保护模式,也就是所谓的CT2形式。这种形式下,N-PE间SPD通流容量远大于另三只,不设熔断器视常规做法。
     
发表于 2024-12-20 11:24:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-20 10:44
SPD这个熔断器设置倒没什么毛病。看接线中4只SPD只有一只接地,可认定为差共模混合的3+1保护模式, ...

谢谢Dqaq老师指教!
我觉得照片 方框内的白条,是汇流排,算是4P对地共模吧
Differential Mode or Common Mode?.jpg
     
发表于 2024-12-20 12:17:02 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-20 11:24
谢谢Dqaq老师指教!我觉得照片 方框内的白条,是汇流排,算是4P对地共模吧 ...

哦,真是,看漏了。那应该是共模,应该四只熔断器。
     
发表于 2024-12-21 09:58:03 | 显示全部楼层
这张图是免费的给分题。
没人答,我接着再挣点儿E币
不是找茬挑刺儿,小细节很容易做好。
44.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-12-24 09:19:44 | 显示全部楼层
感谢各位老师的答复,没现场经验,图纸和现场对不上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则