[规范条文] 住宅内天井内侧的栏杆、门窗是否需要执行GB55024-2022 7.1.2.5条

[复制链接]
发表于 2024-12-4 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,按道理住宅内天井门窗没有被雷击的风险,是不需要防直击雷的。按GB55057的话,只要求考虑防雷措施(内天井因为被其他防雷设施保护,所以可以认为不需要其他额外措施)但是GB55024-2022是直接要求“ 应将高度60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连,高度60m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。”。


今天被人问到这个问题,觉得挺有意思的,内天井上的栏杆和门窗,能否认为非“外墙上的”。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-12-4 15:39:08 | 显示全部楼层
滚球去滚一滚就知道,根本滚不到的
     
发表于 2024-12-4 15:47:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-4 15:51 编辑

Different Inner Space.
The Pentagon.png
     
发表于 2024-12-5 08:20:48 | 显示全部楼层
哈哈,审图人死抠规范的话,就问你天井的墙是外墙还是内墙,让你们建筑自己说
     
发表于 2024-12-5 08:35:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-5 08:20
哈哈,审图人死抠规范的话,就问你天井的墙是外墙还是内墙,让你们建筑自己说 ...

肯定是外墙啊
     
发表于 2024-12-5 10:23:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-5 10:32 编辑

        个人认为,仅就规范这条条文而言,天井只要滚球碰不到,就不需按外墙考虑。如果死抠“外墙”字眼,那是刻舟求剑。
        但是,就金属扶手、门窗等与防雷装置连接这项措施而言,最好能够实施。因为按雷规,建筑物内部的大尺寸金属装置,都要考虑防雷等电位措施。天井外墙上这些大尺寸金属构件,就把它们当作建筑物内部物体来处理,不算加码。均压环都有了,做起来不算难。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-19 10:02:02 | 显示全部楼层
GB 55024的防雷章节在第7.1.3和7.1.4条的条文说明里反复强调‘避免过度设置’。我认为,不能死抠规范的‘字眼’,对规范的理解和执行,要从实际出发。毕竟设计图纸最终是要建成实物的。
即使是为了防止雷击造成的电位差导致触电危险,也要根据是否处于人员可接触的范围内来做判断。
 楼主| 发表于 2024-12-20 08:56:28 | 显示全部楼层
xin 发表于 2024-12-19 10:02
GB 55024的防雷章节在第7.1.3和7.1.4条的条文说明里反复强调‘避免过度设置’。我认为,不能死抠规范的‘字 ...

这个条文说明的“避免过度设置”是很莫名奇妙的话,在不废止GB50057-2010相关前置条文的基础上,GB 55024的防雷章节只可能是在原有设计基础上进行加码。
7.1.3.4 要求顶层圈梁和中间间隔不超过20m的楼层连城闭合回路。这都是加码措施,条文说明里面怎么还能说避免过度设置。
     
发表于 2024-12-20 10:28:29 | 显示全部楼层
       楼上两位可能误读了“避免过度设置”的含义。条文解释本想说的是,遵守这条条文,才能避免过度设置。
       另外,防雷不要遗漏LEMP防护。现状信息化设备安装密度很大,住宅同样如此。55024-7.1.5条也有约束。这款中第2条,“接地系统”是个专用术语,跟它关联的还有另一个术语“联结网络”,含义可以去查防雷标准,千万不能只做语文性理解。
     
发表于 2024-12-20 10:33:14 | 显示全部楼层
        55024-7.1.3、7.1.4条文说明,一如既往地显示出规范编写者的技术立场错位,就是不能站在技术要求的立场上看问题,只是在规定技术措施,或明确技术措施的具体细节。比如内墙金属管道等多少米处须与防雷装置连接这条措施,目的到底是什么,打死就是不说,很让人费解。不就是一个防反击的等电位连接吗!