账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2431|回复: 12

[设计图纸] 请大家看看帮忙提提意见这组高压柜有什么问题?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-29 15:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公楼项目,2路10kV进线,2台1250kVA变压器
68da4dcb5158fc3974871e77e94de25.png

     
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:30:41 | 显示全部楼层
意见:
1.进线开关用断路器;
2.PT单独设柜子,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜;
3.计量柜全部三线圈
发表于 2024-11-29 15:45:32 | 显示全部楼层
我觉得画的挺好
     
发表于 2024-11-29 16:00:16 | 显示全部楼层
建议结合产品样本进行设计
发表于 2024-11-29 16:00:37 | 显示全部楼层
PT倒也不见得非要单独的柜子
     
发表于 2024-11-29 16:26:25 | 显示全部楼层
进线开关用断路器,进线端增设零序电流互感器
     
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:19:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-29 16:00
PT倒也不见得非要单独的柜子

树总,请问是否和进线方式有关系,上进线要单独PT柜子
     
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:30:27 | 显示全部楼层
看了一些厂家的样本,应该是可以合用的,包括上进线,不知是不是看漏了什么
     
发表于 2024-12-2 15:34:21 | 显示全部楼层
      问题是没有电源断路器。
      如果两段母线间有断路器联络,无电源断路器实际上构成外桥接线。不是不可以,但外桥接线的运行要求比较高,一般在工厂35kV及以上的架空进线、且一进线一变压器情况下采用。
      如果两段母线相互独立,因为电源与负荷回路一进一出,原理上可以将电源断路器和负荷断路器合并为一台。楼主可能主要是这个想法。但作为电力用户的变电所,这是不行的。一是权属问题。因为用户的母线短路,或避雷器未能按预期切断工频续流等,会跳电力公司的上级开关。二是检修完毕送电时,只要断路器电源侧系统任一位置有预伏故障,都将导致隔离开关闭合短路电流,会出大事故。
     
发表于 2024-12-2 15:39:49 | 显示全部楼层
部分地区电力公司(如北京)进线就是隔离开关柜,然后才是主进开关,也存在隔离开关闭合到预伏故障的问题。只是一来失去主进开关保护的范围较小,导致这种情况出现的概率低;二来可能电力公司有信心确保上级断路器能保护到用户进线端母排,不怕隔离开关合闸到预伏故障上。
     
发表于 2024-12-2 15:42:57 | 显示全部楼层
还看漏了一处,将进线处两个隔离开关柜互锁什么意思啊?
     
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:05:19 | 显示全部楼层
感谢老师回复。第一条经这么一讲就更透彻了,学习了。互锁这里错了,本意应是进线隔离手车与断路器,老师好眼力
     
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2024-12-13 15:16 编辑

进线柜不设避雷器,这样进线和PT就不合适合做一个柜子了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则