问题是没有电源断路器。
如果两段母线间有断路器联络,无电源断路器实际上构成外桥接线。不是不可以,但外桥接线的运行要求比较高,一般在工厂35kV及以上的架空进线、且一进线一变压器情况下采用。
如果两段母线相互独立,因为电源与负荷回路一进一出,原理上可以将电源断路器和负荷断路器合并为一台。楼主可能主要是这个想法。但作为电力用户的变电所,这是不行的。一是权属问题。因为用户的母线短路,或避雷器未能按预期切断工频续流等,会跳电力公司的上级开关。二是检修完毕送电时,只要断路器电源侧系统任一位置有预伏故障,都将导致隔离开关闭合短路电流,会出大事故。 |
|