账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4634|回复: 14

[求助] WDZ-YJY电缆能不能满足燃烧性能B1级?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-25 18:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 知冷暖 于 2024-12-17 18:25 编辑

WDZ-YJY电缆能不能满足燃烧性能B1级?
补充问题:
1.依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2  只写WDZ  不表明燃烧等级默认为C级    也就是现在的B2  也就是说WDZ-YJY只有B2吗

2.依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2 、3 耐火电缆标注 WDZXN(X为燃烧等级)   现在常见消防电缆标注WDZN 也默认C? 还是说电缆标注必须WDZ+燃烧等级+N+(燃烧滴落物/微粒等级+烟气毒性等级+腐蚀性等级)+电缆型号?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-25 18:32:32 | 显示全部楼层
YJY型的电缆应该是能够满足B1级燃烧性能的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-26 08:11:02 | 显示全部楼层
广东省省标看看,后面有例。
     
发表于 2024-11-26 08:57:28 | 显示全部楼层
一般而言,WDZ-YJY电缆燃烧性能是能满足B1级的,不过还是建议按照标注要求,直接标注电缆的燃烧性能等级
     
发表于 2024-11-26 12:53:08 | 显示全部楼层
当然可以满足 前提是你要说明或者系统上标注清楚
     
发表于 2024-11-26 14:35:23 | 显示全部楼层
按照你的写法不一定。
     
发表于 2024-11-28 09:36:36 | 显示全部楼层
电缆标注.jpg 电缆上有标注电缆燃烧性能
     
发表于 2024-11-28 10:25:33 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-11-28 09:36
电缆上有标注电缆燃烧性能

有样本吗
发表于 2024-12-4 08:48:10 | 显示全部楼层
WDZ三个字母,无法指定其燃烧特性;所以应该把B1加到WDZ后面去;标准标注方法详见最新电缆防火规范
     
发表于 2024-12-5 20:01:19 | 显示全部楼层
WDZA-B1d0t0-YJY-4*185+1*95
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-6 14:32:06 | 显示全部楼层
满足B级阻燃的电缆,可能满足不了B1级燃烧性能。
阻燃和燃烧性能,是完全不同的2个检测体系。
     
发表于 2024-12-6 15:46:49 | 显示全部楼层
那么 BV线或阻燃BV能否满足 燃烧性能B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的要求
     
发表于 2024-12-10 09:00:02 | 显示全部楼层
可以的,厂家可以满足,但是你设计要求里要写清楚,否则光一个WDZ,厂家选型肯定选便宜的。
     
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:08:57 | 显示全部楼层
依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2  只写WDZ  不表明阻燃等级默认为C级    也就是现在的B2  也就是说WDZ-YJY只有B2吗
     
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:18:49 | 显示全部楼层
依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2 、3 耐火电缆标注 WDZXN(X为燃烧等级)   现在常见消防电缆标注WDZN 也默认C? 还是说电缆标注必须WDZ+燃烧等级+N+(燃烧滴落物/微粒等级+烟气毒性等级+腐蚀性等级)+电缆型号?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则