这个答复对设计人员很友好,但很不专业,包括用语和内容。出自大名鼎鼎的中南院,有点无语。比如:
仅对应满足的控制原理提要求?比如输出触点,是有源还是无源?无源触点是交流还是直流,额定电压多少?这些都不是原理,是接口技术条件。
光是提出配电、控制、管线要求就完整了?比如落地还是挂墙安装管不管?污染等级管不管?类推一下,环境条件提不提?
回复缺乏整体的概括,用不完全列举的方式话事。且列举的内容,有的太笼统(比如配电),有的又太局限(比如管线只是安装条件的一个子项、控制原理只是控制系统的一个子项),不是一份合格的行文。
|
|