ShadowShinyui 发表于 2024-11-15 18:21 厂家的样本就按样本参数做 数据他们直接拆机加表就行
x01oct 发表于 2024-11-15 18:40 这不是样本上的厂家参数么??你算啥??
dqaq 发表于 2024-11-15 18:43 安全系数是个什么东东?
xyw879405346 发表于 2024-11-15 19:41 就想问下常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,在没有中标厂家提资的情况下 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-11-15 20:17 这个只能厂家给。变频空调允许超额定功率运行,典型最大功率值一般都超过额定值一倍以上。按额定 ...
xyw879405346 发表于 2024-11-15 20:23 感谢老师解答,我前期设计26kw按常规计算电流*1.5系数选了80A的开关,发现还是小了 ...
实习电工 发表于 2024-11-15 20:33 猜测楼主是问:“上图1右栏中,常规空调设计提资功率,26kW怎么能计算出109A的电流?” 这里,26kW和109A ...
xyw879405346 发表于 2024-11-15 21:49 原来如此,感谢解惑,看来以后要空调提资最大运行电流才行,特别是这种风冷空调 ...