账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13975|回复: 15

高压接线方式

[复制链接]
     
发表于 2007-12-3 15:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-3 19:10:42 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P><BR> 20071231910229.jpg </P>
<P>放射式的,具体用哪种方式,你上面的措施不是说了吗</P>
     
发表于 2007-12-4 00:22:30 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

大哥,这个是供电部门的事情吧?哪由你我决定?
     
 楼主| 发表于 2007-12-4 10:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-4 13:17:15 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>哦,你是这个意思,是用环网柜,不过是供电局订的。</P>
<P>高压接线我做的很简单,一进两出一计量,就是一个系统图,二次什么的都没有,做不来。</P>
<P>见过供电局的图纸,东西比较多,至少比我的多。</P>
     
发表于 2007-12-4 13:27:42 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>在民用设计院高压侧确实大部分被供电局定了的</P>
     
发表于 2007-12-4 20:32:57 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>今天又见识了一次供电局卡开发商脖子的事情。</P>
<P>唉,最后又是设计院出力改图,开发商掏钱的事情。</P>
发表于 2007-12-5 09:40:41 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 13:17:15</I>)的发言<BR>
<P>哦,你是这个意思,是用环网柜,不过是供电局订的。</P>
<P>高压接线我做的很简单,一进两出一计量,就是一个系统图,二次什么的都没有,做不来。</P>
<P>见过供电局的图纸,东西比较多,至少比我的多。</P></DIV><BR><BR>一般高层的电图两路进线,一用一备的。你在图纸上平面图,系统图上都画到了些什么,就是在图纸的深度上你是怎么把握的?
     
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:26:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-5 22:48:01 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>楼上的,我们民用建筑的,高亚做得少,怎么谈啊,都没有什么心得。</P>
<P>有心得的楼下回答。</P>
发表于 2007-12-10 21:13:23 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>环网柜难道不能用于放射式供电吗?</P>
<P>民用开闭所比较多,变电所少这很正常.</P>
<P>高压工业院做的确实比较多.</P>
<P>进线柜,母联柜,母联隔离柜,PT柜,补偿柜,馈电柜以及相应的二次原理图.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:32:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-16 00:58:42 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>我这么看的:</P>
<P>1、3.2.1.2.3高层建筑及重要的民用建筑,高压主接线一般宜采用放射式系统;</P>
<P>这条文说明了:高层和重要建筑物的高压接线形式;</P>
<P>3.2.1.2.4一般住宅建筑及1000KVA以下的变压器,宜采用环网式供电系统。</P>
<P>这条文说明了:一般住宅和1000以下的高压接线方式。</P>
<P>3、请各位高手解释下,两种供电方式分别在什么情况下采用合理,有什么区别?</P>
<P>理解上述条文之后,在一般住宅和1000以下的,采用了放射式,或者高层和重要建筑物采用环网,就不够合理了,起码和条文的精神不符了。</P>
<P>4、和市政高压进线有什么关系。</P>
<P>两个条文都是对市政高压进线的接线方式的建议。</P>
<P>楼主,这么说,满意否?</P>
发表于 2007-12-28 17:46:50 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

<P>放射式可靠性高,环网式可靠性低。规范不就是这个出发点吗。</P>
<P>另外实际操作中也是遵循这个概念的。高层建筑或重要建筑一般变压器单机装机容量比较大,采用负荷开关加熔断器组合的环网柜使用是有限制的,成都大部分供电局要求是不大于800或1000(听说深圳为1250)才能用环网柜,不然要求使用断路器(这个就该叫中置柜了吧,对二次保护有更高的要求)。</P>
发表于 2007-12-29 20:22:25 | 显示全部楼层

回复:高压接线方式

进线隔离,进线柜,母联柜,母联隔离柜,PT柜,补偿柜,馈电柜以及相应的二次原理图,普遍都用环网柜吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则