消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-11-9 09:26 电压源供电系统,过电流保护(尤其是其中的短路保护)是一定要设置的。 如果特低电压部分只 ...
890214 发表于 2024-11-9 09:36 请问:如何判断变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长?
dqaq 发表于 2024-11-9 09:41 要嫌计算麻烦,直接特低电压部分设个保护好了。
dqaq 发表于 2024-11-9 09:27 但是,特低电压过电流保护电器,低断的话有点难选,熔断器比较好。
实习电工 发表于 2024-11-9 23:20 假设:照明灯功率5W,36VAC,额定电流大约为0.3A。微断的最小规格,额定电流1A; 熔断器有0.5A。 请教老师 ...
dqaq 发表于 2024-11-10 10:18 没见过专用于特低电压的微断。 低断的工作条件和保护特性,可能与工作电压或故障电压有关 ...
890214 发表于 2024-11-10 16:11 装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内 ...