账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3418|回复: 6

[规范条文] 人防地下室战时一级负荷的供电方式

[复制链接]
     
发表于 2024-11-8 13:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2023版GB50038/7.2.15规定:战时一级负荷应有两个独立的电源供电,其中至少有1个是自备电源,即内部电站或 EPS 、 UPS 蓄电池组电源。当内部电站设置2台柴油发电机组时,一级负荷应按双重电源设计。
一级负荷均应由双重电源供电。为何此条规定2台发电机时一级负荷采用双重电源供电?难道设置1台发电机时一级负荷不需要采用双重电源供电?
     
发表于 2024-11-8 13:49:00 | 显示全部楼层
这种东西最好方法是能联系到当时编规提的人。
不然有些东西理解偏差蛮大
     
发表于 2024-11-8 15:06:59 | 显示全部楼层
说明人防图集应该更新了
     
发表于 2024-11-8 15:26:03 | 显示全部楼层
这个只是条文说明里的内容,正文里看不出那层意思。
     
发表于 2024-11-8 15:27:53 | 显示全部楼层
这样理解,你看对不对:
战时一级负荷应有两个独立的电源供电,其中至少有1个是自备电源。所以,一级负荷可以采用1个区域电源+1个自备电源供电,也可采用2个自备电源供电。“当内部电站设置2台柴油发电机组时”,说的就是后面这种组合形式。“应按双重电源设计”的意思,应该是这两台发电机应满足双重电源要求,即相互独立、互不影响。
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 10:45:02 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-11-8 15:27
这样理解,你看对不对:
战时一级负荷应有两个独立的电源供电,其中至少有1个是自备电源。所以,一级负荷可 ...

如果这样理解的话,配电系统就太复杂了。
发表于 2024-11-9 18:34:56 | 显示全部楼层
会不会还有其他条件一起看才行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则