账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3873|回复: 5

[求助] 请教下,水管跟电缆沟交叉,水管能走沟的上方吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-1 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,水管跟电缆沟交叉,水管能走沟的上方吗?
     
发表于 2024-11-1 11:22:38 | 显示全部楼层
水管一般不让走电缆上方啊,而且这个要满足间距要求的话这电缆沟得挖多深了。
发表于 2024-11-1 11:32:36 | 显示全部楼层
偶尔穿一下,问题不大
     
发表于 2024-11-1 15:36:25 | 显示全部楼层
遇到这种情况 实际处理:电缆变为穿管敷设
     
 楼主| 发表于 2024-11-1 17:18:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
     
发表于 2024-11-4 09:34:14 | 显示全部楼层
城市工程管线综合规划规范 [附条文说明] GB50289-2016
4.1.12  当工程管线交叉敷设时,管线自地表面向下的排列顺序宜为:通信、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水。给水、再生水和排水管线应按自上而下的顺序敷设。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则