账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2383|回复: 11

[求助] 请教老师:柱上变压器的低压侧带负荷,高压侧送电,会烧用户家里的电器吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-25 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们知道:变压器的送电操作流程,应该是先高压合闸,再低压送电。
如下图,100kVA的柱上变压器,如果低压侧带负荷,高压侧合跌落式熔断器 来送电,励磁涌流会烧家里的电器吗?
谢谢!
pole-type transformer.png
     
发表于 2024-10-25 15:04:09 | 显示全部楼层
按理说不会,你有条件可以实验一下

点评

“按理说不会”,希望能详细说下,谢谢!  发表于 2024-10-26 08:19
     
 楼主| 发表于 2024-10-27 10:10:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-27 10:16 编辑

上图,JP柜内的主断路器是塑壳断路器。
为了避免10kV线路 自动重合闸,而造成低压侧带负荷送电
请教老师们:
1、 上图,JP柜内的塑壳断路器,是否要选用 欠压脱扣器呢?

2、 另外、容量稍大些的箱变,比如315kVA、400kVA箱变的低压断路器,也普遍为塑壳式,它们是如何防范低压侧带负荷送电的?
谢谢!

     
发表于 2024-10-29 11:55:12 | 显示全部楼层
低压的先断开
     
 楼主| 发表于 2024-10-29 12:39:23 | 显示全部楼层

请问:低压断路器,如何先断开?
是内置欠压脱扣器自动断开、还是通过分励脱扣远程断开、或是人工分闸断开? 或其它手段......
谢谢!

     
发表于 2024-10-29 17:03:05 | 显示全部楼层
国网的JP柜接线图
JP柜接线图.jpg

点评

谢谢您的分享!  发表于 2024-10-29 19:37
     
发表于 2024-10-29 17:06:47 | 显示全部楼层
AI的回答是,对高压电网的影响大,对低压电网的影响小,且住宅一般有过欠电压保护器,一般不会有问题。

点评

谢谢您的解答!  发表于 2024-10-29 19:39
     
发表于 2025-2-12 12:15:58 | 显示全部楼层
不会  农村不都一直这么用的   
     
发表于 2025-7-18 11:18:09 | 显示全部楼层
励磁涌流会对高压侧系统有影响,对低压侧没有影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则